关于地下车库的排烟量和补风量的问题,请教
天天天空晴
2011年08月11日 09:03:34
来自于通风排烟
只看楼主

我想请教下,公用建筑的地下车库的一个防火分区排烟系统排烟量,是按照换气次数法6次来确定呢,还是根据最大防烟分区x120m3/h(承担两个防烟分区)来确定?排风量是按照换气次数4次来确定?还有这个补风量啊,是整个车库的排烟量总和的的50%呢?还是总排风量的50%?唉,求指点啊,求指点

我想请教下,公用建筑的地下车库的一个防火分区排烟系统排烟量,是按照换气次数法6次来确定呢,还是根据最大防烟分区x120m3/h(承担两个防烟分区)来确定?
排风量是按照换气次数4次来确定?
还有这个补风量啊,是整个车库的排烟量总和的的50%呢?还是总排风量的50%?
唉,求指点啊,求指点
免费打赏
snail_yin
2011年08月11日 09:51:09
2楼
首先想问楼主的专业?
第一个问题去看汽车库相关规范。
第二个问题:排烟时补风为排烟量的50%,平时通风时补风量为平时排风量的85%。
回复
天天天空晴
2011年08月11日 11:23:55
3楼
首先,感谢回答;其次,问我专业干嘛?


⊙﹏⊙b汗
回复
szdingo
2011年08月11日 12:25:30
4楼
呵呵!他是想问你是不是其他专业的!呵呵!
1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97中8.2.4条“ 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。”
2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97中8.2.7 条“汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。”
3、《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调.动力》2009版本的P58页得4.3条,有很详细的汽车库通风设计的讲解!
要多看书,多看规范哦!
回复
caiyangqun
2011年08月11日 15:00:23
5楼

顶。。你看的规范好多哦。。
回复
tangchaoyhl
2011年08月12日 11:07:32
6楼
排烟量按实际层高、排风量按3米层高算
回复
xlcplsz
2011年08月12日 12:22:07
7楼
防排烟总共就那么基本规范,多看看嘛!
回复
天天天空晴
2011年08月13日 13:08:40
8楼
还有个问题啊,补风量是根据总的排烟量的50%来考虑的,但是如果火灾发生的时候,只开启火灾发生区和相邻的排烟系统,这个样子的话,岂不是补风量可能大于排烟量?比如这个车库四个防火分区,火灾的时候 开启了两个个分区的排烟,但是补风系统岂不是跟排烟系统的风量一样了?新手求解答啊,谢谢了
回复
天天天空晴
2011年08月13日 13:10:32
9楼
还有个问题啊,排风通风系统共用的话,末端的排烟口应该是常开的,那么火灾发生的时候是个怎么连锁的情况?求解答。。。。。
回复
liulian1985
2011年08月13日 14:11:04
10楼
是学暖通的 这些规范上都很明确的东西
回复
yykhtdghd
2011年08月14日 21:53:40
11楼
还行