有关20kV中置柜的接地铜排问题
cdj23983
cdj23983 Lv.7
2011年08月10日 17:10:38
只看楼主

二次部分要求:每个仪表室内配一根接地排,截面积不小于120mm2供保护接地使用,铜排上有分接头孔和螺栓。边柜的接地铜排应引至电缆层,与电缆层总保护接地铜排相连,接地铜排与开关柜应绝缘。各位怎么理解这段话?

二次部分要求:每个仪表室内配一根接地排,截面积不小于120mm2供保护接地使用,铜排上有分接头孔和螺栓。边柜的接地铜排应引至电缆层,与电缆层总保护接地铜排相连,接地铜排与开关柜应绝缘。
各位怎么理解这段话?
免费打赏
dylan3940
2011年08月11日 08:33:08
2楼
仪表室内有二次接地排,用低压绝缘子撑起,不与柜体接触,然后用一个软连接连接到主接地排上,因为铠装电缆的金属层也属于接地的,要连接在主接地排上。这样就满足这段话的技术要求了
回复
cdj23983
2011年08月11日 11:11:35
3楼
关键最后一句话“接地铜排与开关柜应绝缘”如何理解?
回复
dylan3940
2011年08月11日 12:54:14
4楼
说很清楚了,楼主还理解不了??????????
回复
cdj23983
2011年08月11日 13:40:32
5楼
难道主接地排也要用绝缘子与柜体绝缘?
回复
baobao1003
2011年08月11日 14:11:32
6楼
回复
sicegxj
2011年08月11日 14:25:21
7楼
不会哦,都是用敷铝锌板
回复
anhuidiangong
2011年08月11日 15:44:43
8楼
t
不是的哦,地排柜内电缆连接,只是边柜,也就是最边上的柜子才连到接地排的。
回复
hwc_wy
2011年08月11日 15:49:06
9楼
仪表室内的接地排主要是指二次接地用,它这么做估计想把二次与柜体的接地在仪表室分开,防止壳体仪表因二次接地存在电流受影响
回复
co188yh
2011年08月11日 16:51:20
10楼
光看这一段,似乎要求每一个柜子的仪表室二次接地部分都不与自己柜子的一次主接地连接,而是通过边柜与站内主接地连接.
回复
dylan3940
2011年08月11日 17:30:22
11楼
仪表室内二次接地排有两种,第一种是每台柜子单独的二次接地排,第二种是像主接地排一样贯穿每台柜子的二次接地排。
第一种内有分两种,a.是二次接地排不与壳体接触,用绝缘子支撑,这种主要是为了给本柜内二次元件找等电位点;b.二次接地排不与壳体接触,用黄绿线直接引到主接地排上,这种在保证等电位点的情况下也可靠接地了;
第二种内也分两种,a.所有柜贯穿的二次接地排,用绝缘子支撑,本段所有柜二次元件找等电位点;b.在贯穿式二次接地排两个端柜分别用相同载流量的软连接连到主接地排上(相当于重复接地),保证所有柜的等电位点的情况下也可靠接地。
其实以前直接靠壳体接地也没什么不对,但是现在很多厂家做的不规范,二次接地形式乱七八糟,连接很不可靠,柜子用敷铝锌板的时候,经常不撕掉塑料薄膜。前年之前做产品还没有专门的二次接地排,前年后半年,我们这地方的电业局专门下通知,必须加装二次接地排,并可靠接地,不允许用壳体充当二次接地回路。

小草2018

超赞

回复

相关推荐

APP内打开