有关20kV中置柜的接地铜排问题
cdj23983
cdj23983 Lv.7
2011年08月10日 17:10:38
只看楼主

二次部分要求:每个仪表室内配一根接地排,截面积不小于120mm2供保护接地使用,铜排上有分接头孔和螺栓。边柜的接地铜排应引至电缆层,与电缆层总保护接地铜排相连,接地铜排与开关柜应绝缘。各位怎么理解这段话?

二次部分要求:每个仪表室内配一根接地排,截面积不小于120mm2供保护接地使用,铜排上有分接头孔和螺栓。边柜的接地铜排应引至电缆层,与电缆层总保护接地铜排相连,接地铜排与开关柜应绝缘。
各位怎么理解这段话?
免费打赏
wxfx
2011年08月11日 21:18:21
12楼
这个不是20kV有的,在大的变电站都是这样,包括10,20,35等,是这样的:
1、所有柜内二次室接地铜排采用绝缘子固定,每一排柜内所有二次仓内接地排连接后在末端通过绝缘线与变电站内屏蔽铜排一点连接。
2、屏蔽铜排一般使用绝缘子安装于电缆沟,截面不小于120mm2,在控制室与主接地网一点连接。
3、二次仓内所有接地线不得连接于此接地铜排,可连接于柜内PE排。其只与控制电缆屏蔽层连接。
4、控制室内每一台保护屏接地铜排也与地绝缘,单独通过绝缘线与屏蔽铜排连接。
4、屏蔽铜排转弯时弧度要大,尽量采用立弯,保护室屏蔽铜排要做成环形。
回复
今夜星辰
2011年08月13日 19:36:16
13楼
呵呵,我们的二次接地,直接在柜体上~~~~
回复
wlszjs
2011年08月14日 16:26:37
14楼
11,12楼说的很详尽呀,赞一个
高压柜的二次接地排一定要与柜体绝缘的,这是怕一旦柜体电压升高(由于柜体与接地网是直通连接的,接地网电压升高,会导致柜体电压升高)如果二次接地排不与柜体绝缘,就会对二次地网带来高电压,使得二次系统受到高电压的威胁或者电磁干扰的威胁。有人说二次接地排通过边柜电缆不也要与接地网连接吗?对的,是要连接的,但是由于接了一段电缆,使得接地网通过电缆到达二次接地排的电压大大的衰减。减小了高压和电磁干扰危险。
回复
xueld
2011年08月14日 20:49:11
15楼
高压二次接地一般要求一点接地。
回复
scllyh
2011年08月15日 14:55:04
16楼
学习了,原来有这些原因啊
回复
okgogo
2011年11月11日 22:09:55
17楼
2次直接接地?你们做的是20KV?
回复
shiguangjian888
2011年11月20日 20:25:27
18楼
楼主所说的二次接地,恐怕是中性点接地吧,这种接地肯定要与柜体分开的,否则柜体一旦带点,仪表将无法正常工作。
http://www.sz-springland.com/bbs/
回复