地下汽车库排烟量计算问题
myhvac
myhvac Lv.6
2011年08月09日 23:57:11
来自于通风排烟
只看楼主

一般车库防火分区不超过4000平,一个防烟分区不超过2000平,也就是说一般一个车库可以分成两个防烟分区。问题是这个防火分区只用一台风机担两防烟分区,这风机的风量是只按一个防烟分区算,还是两个分区一起算?以前一直按建规和高规的条文里讲的,超过两个按两个防烟分区算,今天仔细看了下车库防火规范,有点懵。大家说说呗,怎么办

一般车库防火分区不超过4000平,一个防烟分区不超过2000平,也就是说一般一个车库可以分成两个防烟分区。
问题是这个防火分区只用一台风机担两防烟分区,这风机的风量是只按一个防烟分区算,还是两个分区一起算?

以前一直按建规和高规的条文里讲的,超过两个按两个防烟分区算,今天仔细看了下车库防火规范,有点懵。大家说说呗,怎么办
免费打赏
yeyue113
2012年04月13日 11:58:58
12楼
车库是按6次计算
回复
勇敢的心
2013年03月24日 20:18:09
13楼

车库是按6次计算
回复
huweihua2011
2013年03月27日 15:48:21
14楼
两个防烟分区,两个独立系统~
回复

相关推荐