大家做地下自行车库的时候,防火分区怎么定呢
jjj3
Lv.2
2006年06月09日 10:00:55
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
最好再说说这样定有什么根据 其实就是500还是2000的问题
最好再说说这样定有什么根据 其实就是500还是2000的问题
免费打赏
zhangxin135
2006年06月09日 11:40:07
2楼
自行车库不是汽车库,所以不能按照汽车库的标准
只能按照一般的仓库来确定,也就是地下自行车库500,加了喷淋1000