在洁净工程设计中经常会遇到所选择的风机为小风量高压头情况,比如设计风量为1500CMH,余压要求为450Pa,通常1500风量的风机达不到这个压头,经常是选择2000或者2500风量的风机来替代,以风量转为风压。1.这种做法是否可取?2.有“以风量转为风压”这个说法吗,有没有相关资料有这方面的介绍?
在洁净工程设计中经常会遇到所选择的风机为小风量高压头情况,比如设计风量为1500CMH,余压要求为450Pa,通常1500风量的风机达不到这个压头,经常是选择2000或者2500风量的风机来替代,以风量转为风压。
1.这种做法是否可取?
2.有“以风量转为风压”这个说法吗,有没有相关资料有这方面的介绍?
2楼
1.不可取
2.没有这种说法
风量应该是和所提供叶片有关系,风压是和它的功率有关系
回复
3楼
我去过风机厂,是做工艺排气风机的,静压何止400,一般在2000PA了.
精略的比较一下,高静压的风机宽度会很小.
回复
4楼
这种做法是可以的。参照《泵与风机》,看离心式的泵与风机的工作曲线,风机的压头(管路损失)越大,风量越小。通常风机所标的风量压头是效率较高点的值,如果我们选择大风量的,风机会通常工作在低效率点,浪费能源。
另外我们可以选使用皮带轮的风机,这样可以加大电机的皮带轮,增加风机的转速,来提高风机的压头和风量,但要注意:确保电机的容量足够,否则会烧毁电机!
回复
5楼
不可取
回复
6楼
为什么不可以?两者中取大值啊!这样两相都达到要求
回复
7楼
小风量风机的效率普遍不高,设计时尽量减少系统中的风阻影响,合理布置风管.实在不行,是否可以考虑串联风机,即采回风机和送风机搭配,不过一般大风量时会采用.
回复
8楼
风管风阻很小,毕竟管路不长,主要是要克服三效过滤器的压损,一般按初阻力都能达到要求。但是可能更换过滤器的频率会高一些。
回复
9楼
这种方法不可取,多看看风机选型样本,这种风机很多!
回复
10楼
如需要请联系我!
回复