【急求】8万千瓦的设备容量需要配多大多少个变压器?
zsx.727
zsx.727 Lv.7
2011年08月02日 11:26:04
来自于变压器
只看楼主

各位帮帮忙了:现有一工厂设备用电量在8万KW左右,附近有高压35KV,要配电(380V),该用多大多少个变压器呢,电量太大了,都晕了,请各位献计献策,恭候你的箴言!谢谢

各位帮帮忙了:
现有一工厂设备用电量在8万KW左右,附近有高压35KV,要配电(380V),该用多大多少个变压器呢,电量太大了,都晕了,
请各位献计献策,恭候你的箴言!谢谢
birdshop
2011年08月17日 13:24:40
12楼
如果负荷量达到80MW,计及部分备用容量和功率因素,变压器总容量可达100MVA,参考上海地区已达到该容量的用户,必须110kV及以上供电电压等级供电。
1、35kV最大截面电缆1×630,按安全电流计算可供容量约35MVA,因而35kV供电不可能。
2、按《国家电网公司业扩供电方案编制导则》变压器容量在20MVA-100MVA的用户,采用110kV供电,100MVA及以上采用220kV供电,尽量与电力公司协商采用110kV供电,如果不幸被定为220kV供电,光220kV电源线路投资就可能达到亿元。
3、供电方案:工厂内设2×50MVA的110kV用户总站,供电电压等级110kV/10kV,电源来自电业220kV变电站。由于110kV电源线路是由电力公司设计、建设,你出钱,所以尽量争取110kV架空线路(电缆线路要贵3倍以上)。110kV用户总站供工厂内10kV配电站,再由10kV配电站降压至380V供至厂房。
回复
hsq5000
2011年09月21日 11:27:09
13楼
那么大负荷,不能猜,还是找设计院专门规划一下,应该不少系统和配电点的
回复
canyoucallme
2011年09月21日 16:17:40
14楼
80MW35kV变电所不太能满足要求了,还是找个设计院帮你做个设计方案的好
回复

相关推荐