小区室外消防管网讨论
jeffsong
jeffsong Lv.2
2003年05月08日 22:33:44
只看楼主

某住宅小区,室外消防用水量20L/s,因市政给水管道为枝状,故只有一条进水管,小区管网无法成环。按《建规》要求,室外消防用水量超过15L/S时,室外消防管网应成环状,但《建规》同时规定消防用水量之和超过25L/s时才设消防水池。该小区是否该设消防水池,请各位仁兄发表高见。(注:住宅均为6层,室内均不设消防管网。)。

2003年05月08日 22:49:37
2楼
根据《建规》"第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。"
所以设不设取决于枝状管能不能提供20L/S的消防用水,若不能,刚要设,反之,可不设!
回复
jeffsong
2003年05月09日 02:08:44
3楼
楼上师兄:
根据《建规》"第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求:
一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状;
二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量;
就算枝状管能提供20L/S的消防用水,但室外消防用水量已超过15L/s,按《建规》要求室外消防管网应成环,若仍采用枝状管且不设消防水池岂不与规范矛盾?
回复
zjf2002
2003年05月09日 20:24:26
4楼
考虑太多了!
没有矛盾!
回复
yyqdudu
2003年05月09日 20:30:05
5楼
没什么矛盾啊,要是小区内有二类高层,就设吧,有地下车库,就有喷淋也设
回复
嘿嘿
2003年05月10日 23:27:58
6楼
楼主兄弟,也许是我孤陋寡闻还是不知道你得具体情况,我觉得好像没有室外20l/s的住宅小区的消防用水量啊。现在从你说的情况应该是10vl/s。
还有,据你所说的,小区室内不需要消防系统,那你最好室外消防系统与给水系统共用,小区内给水管网成环
回复