关于一个小库房的事故通风问题,求教
天天天空晴
2011年07月29日 14:54:18
来自于通风排烟
只看楼主

一个不到8平米的小库房,里面存放的是氰化钾,里面还挺密闭的,设置一个轴流风机通过风管进行排风,当库房内的有毒气体的浓度超标的时候,自动连锁开启风机进行排风,这个情况下,需不需要在墙面设置一个风口进行补风啊,怕风排不出去!

一个不到8平米的小库房,里面存放的是氰化钾,里面还挺密闭的,设置一个轴流风机通过风管进行排风,当库房内的有毒气体的浓度超标的时候,自动连锁开启风机进行排风,这个情况下,需不需要在墙面设置一个风口进行补风啊,怕风排不出去!
免费打赏
chenjue1986
2011年08月03日 10:37:11
12楼
还是需要做一个连通管的,不然负压就排不出去了,能不能做过像余压阀一类的东西呢,负压达到一定值得时候开启,送进去一些空气,这样毒气叶不会外泄,
回复
danlucky
2011年08月04日 11:37:44
13楼
同意,这样不错
回复
geminixu
2011年08月08日 11:40:39
14楼
氰化钾有挥发性吗?或有挥发至房间的可能性吗(如干燥密闭容器)?如有,建议按稀释有害物浓度计算通风风量(或按规范推荐数值),并建议设补风或余压阀。如没有,建议按事故通风考虑通风设置。
回复

相关推荐

APP内打开