74℃易熔合金喷头可以用于地下车库????
无抗
无抗 Lv.2
2006年06月01日 22:38:26
只看楼主

目前一个工程本来设计采用的72℃易熔合金喷头,这种喷头本来用的就比较少,市场上少数为美国进口,且只有74℃的,但当地的消防部门说74℃的不符合消防验收要求.但建设单位不同意更改普通喷头,设计院说74℃的的可以用在车库,但却不给出书面变更.咋弄呢.....

目前一个工程本来设计采用的72℃易熔合金喷头,这种喷头本来用的就比较少,市场上少数为美国进口,且只有74℃的,但当地的消防部门说74℃的不符合消防验收要求.但建设单位不同意更改普通喷头,设计院说74℃的的可以用在车库,但却不给出书面变更.咋弄呢.....
little_strong
2006年06月02日 00:34:24
2楼
一般都是用的68℃玻璃球喷头
该工程是否有特殊要求所以用的72℃易熔合金喷头
(个人感觉玻璃球喷头最常用,价格方面应该最低吧)
回复
无抗
2006年06月02日 11:20:45
3楼
因为该工程总价包干,不允许调整价格.所以不允许用玻璃球,目前主要问题在于74度的易熔合金喷头可以用在地下室车库????
回复
wekee2004
2006年06月02日 11:53:13
4楼
个人觉得应该可以,没有规范上说车库到底该用多少度的喷头,就是和其他普通的场合的用一样的旧可以了。
回复
ah-wangjun
2006年06月02日 14:55:36
5楼
一般合金喷头74度,没问题的,消防的有点外行。
回复
无抗
2006年06月02日 23:36:16
6楼
这么说可以用于地下室车库?深圳的朋友有没知道用过的?
回复
haijunxie
2006年06月03日 10:18:01
7楼
74℃喷头应该可以,要不就是消防队故意为难。没打点好关系!
回复
zhl_4302
2006年06月05日 10:26:02
8楼
可以用的,我们一个工程地下室就用易熔合金喷头,偶是山西的
回复

相关推荐

APP内打开