关于自动喷淋的水泵结合器的位置是在第一个报警阀之前还是之后呢
关于自动喷淋的水泵结合器的位置是在第一个报警阀之前还是之后呢
12楼
报警阀前
回复
13楼
我认为前后均可,因为要用到水泵接合器,说明火灾已经发生,报警阀已报警,前后没分别.
回复
14楼
前面吧
如果用水泵接合器时关闭掉了湿式报警阀不太好吧
回复
15楼
应在报警阀前,要不设多个报警的时候,水泵结合器也要相应设多个,那样不合理吧。
回复
16楼
应该设在前面,如设在阀后会造成阀瓣单侧受力
回复
17楼
本人也认为应该装在报警阀前,但前段时间参加消防培训,消防局的人说应该装在报警阀后,因为
这样加压时不易损坏报警阀。各位如何看?
回复
18楼
关于这个问题,有人认为设置在报警阀后,比较科学,原因是当发生火灾后才动用水泵接合器,所以
应直接向管网注水.
但我认为应在报警阀前,因为报警阀超过一台,就不能单独向某台报警专门供水,应向系统供水.
回复
19楼
应该在阀前,我现在有一个系统有9台湿式报警阀,如果设在阀后的话那不要设18台水泵接合器,
设在阀后的话,两台应可以了。
回复