关于自动喷淋的水泵结合器
ld1015
ld1015 Lv.2
2003年04月18日 08:53:40
只看楼主

关于自动喷淋的水泵结合器的位置是在第一个报警阀之前还是之后呢

关于自动喷淋的水泵结合器的位置是在第一个报警阀之前还是之后呢
zdd4117
2003年04月18日 09:43:44
2楼
自动喷洒水泵接合器分为:地上式、墙壁式和地下式几种形式,但不论哪种形式,其作用都是在室内消防用水量不足的时候,由室外的
水源补充到室内喷洒系统中的一种结合设备,它由本体、止回阀、放空阀、控制阀等部件组成。从室外向室内这个方向来看,当然水泵接合器要安装在报警阀的前面,管线从式泵结合器出来后,通到报警阀的后面和喷洒泵出口连接的地方。
回复
ld1015
2003年04月18日 10:54:44
3楼
自喷的水泵结合器必须是从自喷加压泵或者自喷稳压泵后接出室外吗,能从室外给水、消防综合总管直接接出吗
回复
hfq2003
2003年04月18日 17:45:06
4楼
安装在所有报警阀前
回复
dj
2003年04月18日 21:20:54
5楼
干式安装在所有报警阀前 ,湿的都可以
回复
ld1015
2003年04月19日 16:11:16
6楼
DJ
你的意思是说湿的就可以直接从市政管网直接接吗
回复
福禄寿喜财
2003年04月19日 16:32:58
7楼
规范无具体说明
回复
xiaoxiao2008
2003年04月19日 17:35:13
8楼
dj
必须接在报警阀前
回复
薄洛之水
2003年04月27日 16:11:35
9楼
规范并没有规定水泵接合器必须装在报警阀前或后,但我们一般是装在报警阀前
回复
fyb98618
2003年05月02日 15:58:26
10楼
应接于阀前,通过阀体进入管网;另,不能装于市政管网上,因接合器的功能区域性很强,只能是针对某一指定的保护区域加压,否则没有意义
回复
skyfree
2003年05月03日 21:43:10
11楼
应该设在前面了,看看实际中就知道。
回复

相关推荐

APP内打开