非消防一级负荷应双电源供电,末端自投;在发生火灾时如何切断该电源?
非消防一级负荷应双电源供电,末端自投;在发生火灾时如何切断该电源?
2楼
非消防一级负荷应双电源供电,末端自投;在发生火灾时如何切断该电源?
回复
3楼
在配电室同时切除两路电源就可以了吧
回复
4楼
在双电源开关前加带分励脱口器的断路器就能实现消防连动切断该电源
回复
5楼
同意三楼 一般都是在用分励脱口,然后接入消防连动报警系统,火灾时候会自动切断的
回复
6楼
规范从来没有要求非消防负荷是“自动切除”!因此,只要在火灾时,根据现场情况发展,手动切除(甚至不切除)即可。
回复
7楼
GB50116-98 第6。3。1。8条如何解释啊?不能不切除吧
回复
8楼
我强调的是“手动切除”,而不是“自动切除”。
此外,我问你一句:某医院发生了轻微火警,手术室的电源(为非消防一级负荷)是否一定切除?!
回复
9楼
手术室只报警,不切除了,确保手术完成后,病人安全转移后,才能切除了,但对中大型体育场馆内的比赛照明,虽为一级负荷,但火灾时必须切处比赛照明,并强制点亮应急照明
回复
10楼
所以,我才在楼上说过:非消防的一级负荷的切除,没有强调是自动切除嘛!要根据现场情况而作出判断的,不可一刀切,某些场合甚至是不允许切除的。
回复
11楼
非消防电源的切除,国家规范从来就没有要求一定就得自动切除。你在切换开关的断路器里加装分励脱扣器的目的何在?想把问题复杂化?
回复