消防泵房比消防水池低很多,水泵吸水管做法采用何种方式见图片本人认为图1和图3可以考虑不知各位同行经常采用哪种?采用图3,是不是应该考虑排气的问题(吸水管)
消防泵房比消防水池低很多,水泵吸水管做法采用何种方式
见图片
本人认为图1和图3可以考虑
不知各位同行经常采用哪种?
采用图3,是不是应该考虑排气的问题(吸水管)
2楼
同意楼主意见,图3应该排气
回复
3楼
图一好
回复
4楼
同意图3,把吸水管做个坡度,是不是就可以不用单设排气了
回复
5楼
图三好,需做排气;图一的管道可能会有杂质堵塞
回复
6楼
弱弱的问一句:3为什么要排气?1为什么不排?
回复
7楼
提点问题,图一的方法要在消防水池底板上开洞,楼主最好和你们结构专业沟通一下,感觉在底板上开洞对结构是不太有利的,我们走管道的时候是否也应考虑实际施工方便?
回复
8楼
图1和图3都可以,要根据具体情况来选用,如果管道是埋地施工的,考虑施工的交叉作业,建议采用图3,虽然增加了一个弯头。另外,这里的图3不需要设排气管!楼上的不少朋友可以想想,设排气管的理由呢?只要施工不倒坡,弯头部位是不会有空气积聚的。
回复
9楼
同意6楼观点,需设排气阀。建议排气阀口径与吸水管相同。
回复
10楼
回复
11楼
图一好!!
回复