消防泵房比消防水池低很多,水泵吸水管做法
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2006年05月19日 11:12:17
只看楼主

消防泵房比消防水池低很多,水泵吸水管做法采用何种方式见图片本人认为图1和图3可以考虑不知各位同行经常采用哪种?采用图3,是不是应该考虑排气的问题(吸水管)

消防泵房比消防水池低很多,水泵吸水管做法采用何种方式
见图片
本人认为图1和图3可以考虑
不知各位同行经常采用哪种?
采用图3,是不是应该考虑排气的问题(吸水管)

1148008328777.jpg

免费打赏
saerka_rock
2006年05月19日 12:58:13
2楼
同意楼主意见,图3应该排气
回复
cxh_0722
2006年05月19日 15:50:03
3楼
图一好
回复
little_strong
2006年05月19日 19:13:45
4楼
同意图3,把吸水管做个坡度,是不是就可以不用单设排气了
回复
wwcq
2006年05月22日 11:54:54
5楼
图三好,需做排气;图一的管道可能会有杂质堵塞
回复
bridgekill
2006年05月22日 14:39:21
6楼
弱弱的问一句:3为什么要排气?1为什么不排?
回复
fly-xiang
2006年05月24日 10:01:31
7楼
提点问题,图一的方法要在消防水池底板上开洞,楼主最好和你们结构专业沟通一下,感觉在底板上开洞对结构是不太有利的,我们走管道的时候是否也应考虑实际施工方便?
回复
jachie
2006年05月24日 12:37:52
8楼
图1和图3都可以,要根据具体情况来选用,如果管道是埋地施工的,考虑施工的交叉作业,建议采用图3,虽然增加了一个弯头。另外,这里的图3不需要设排气管!楼上的不少朋友可以想想,设排气管的理由呢?只要施工不倒坡,弯头部位是不会有空气积聚的。
回复
jack1977
2006年05月26日 12:39:52
9楼
同意6楼观点,需设排气阀。建议排气阀口径与吸水管相同。
回复
nc_dog
2006年05月26日 13:32:53
10楼
回复
tfu2006
2006年05月26日 15:53:13
11楼
图一好!!