正在做一个厂区工程,周围市政供水管网不完善,厂区自备深井水源,供给消防水池用水,室外消防用水量为25L/S,室外消防用水需要用水泵加压,室外消防泵流量为25L/S,那么还需要设置稳压泵和稳压罐吗,若需要其参数应设置为多少?请高手帮忙了!
正在做一个厂区工程,周围市政供水管网不完善,厂区自备深井水源,供给消防水池用水,室外消防用水量为25L/S,室外消防用水需要用水泵加压,室外消防泵流量为25L/S,那么还需要设置稳压泵和稳压罐吗,若需要其参数应设置为多少?请高手帮忙了!
2楼
在自来水管上接一根管连到你的室外消防管网上,前面装防污隔断阀,可以不用做稳压设备
回复
3楼
水泵的启动如何控制?什么时候启动?
回复
4楼
由通信专业做压力启动
回复
5楼
自己又考虑了一下,设想主泵25L/S,稳压泵2L/S,设电接点压力表,低于一定压力值时启动主泵,平时稳压泵稳压。不过稳压泵流量2L/S,是拍脑袋估计出来的,设想室外消防管网上设几个水龙头浇灌绿化,还可以循环流动室外消防管网内的死水,不知道有没有什么问题??
回复
6楼
做稳压自然也是可以的,不过消防管道上不允许有其他用水措施吧~绿化浇灌也不是从消防管道上接出来的。。。。
回复
7楼
只是室内消防管道不允许有其他用水点,室外消防、生活合用管道不是很正常吗?只要保证能供给同时用水量就可以吧!!
回复
8楼
稳压泵一定是需要的,稳压罐不一顶要了
回复
9楼
关键是稳压泵流量如何确定?主泵、稳压泵启停如何控制?
回复
10楼
有道题目计算的结果与资料上的不相同,请各位帮助一下!
某城市最高日用水量120000吨/日,取水泵房全天连续工作,送水泵房分两级供水,(当日20时至次日6时为2.72%,次日6时至次日20时为5.20%)。水厂清水池调节容积为多少吨?
回复
11楼
楼主的这个问题,以前好象有人讨论过.即自设消防水源,室外消防是否需要加压设备.有些人看法是不用的,在消防水池设吸水井,便于消防车过来直接从吸水井吸水即可.
回复