地下车库自喷喷头设计问题?
lujun001
lujun001 Lv.3
2003年03月29日 12:12:50
只看楼主

大家好!我在西安工作,现在有一个问题请教: 在消防部门验收中,消防部门提出:地下车库自喷喷头应在每个停车位中间正上方设置。 但是根据自喷设计规范和车库消防设计规范要求:1、自喷系统按中危险级设置。2、喷头应设置在停车位上方。两点要求。我觉得停车位间距远小于3.6米,无须在每个停车位上方设置喷头,且规范并未说明必须设置在中间位置的正上方。请教同行意见!

大家好!我在西安工作,现在有一个问题请教:
在消防部门验收中,消防部门提出:地下车库自喷喷头应在每个停车位中间正上方设置。
但是根据自喷设计规范和车库消防设计规范要求:1、自喷系统按中危险级设置。2、喷头应设置在停车位上方。两点要求。我觉得停车位间距远小于3.6米,无须在每个停车位上方设置喷头,且规范并未说明必须设置在中间位置的正上方。请教同行意见!
免费打赏
yybu
2003年03月30日 17:32:43
2楼
车库一般做下喷还是上喷?做上喷时,喷头与梁之间,喷头与喷头的之间的间距很难同时满足要求.
回复
isky
2006年12月04日 09:34:26
3楼
没人回答?顶一下
回复
applan
2006年12月04日 09:49:26
4楼

“1、自喷系统按中危险级设置。2、喷头应设置在停车位上方。”楼主自己已经把答案贴出来了。

每个停车位上方应当设置喷头。
回复
lijingvip
2006年12月04日 13:35:45
5楼
你看哈先,3米6的话 那就一个位置设一个喷头嘛,下喷的三,我用的是下喷的哈,没看到上喷的,哪个用过就说一下哈!
回复
applan
2006年12月04日 14:15:09
6楼

应该做上喷,见喷淋规范。
6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:
1 不作吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级居室和办公室,可采用边墙型喷头;
4 自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头;
5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
回复
ah-wangjun
2006年12月04日 15:19:56
7楼
个人做法,一般8米x8米柱距,如果是中间井字梁,那么设9个喷头,每辆车上一定有喷头,如果是十字梁,那么除按照喷规7.1.3.4中梁间设的4个喷头外,还应在中间梁下设置补偿喷头,这样也能满足每辆车上都有喷头。
回复
jjplj
2006年12月04日 15:31:42
8楼
个人意见,确实不好布,可以先把停车位删掉后布喷头,管在不在正上方,停车危险等级是中危Ⅱ级,按梁布上喷。
回复
kaola61812
2006年12月04日 15:41:49
9楼
不需要在中间位置的正上方设置喷头,只要在停车位的上方就可以了(GB50067-97)。但是如果地方规范或是消防局有更严格的规定只能和消防局去好好商量了。
回复
水灾
2006年12月05日 14:47:07
10楼


地下车库的自喷平面图上要有车位示意的,你删除车位还玩什么?

一般的地下室车库,喷头间距大约就是2.4m,如果实在不好布置,将车位稍微动动位置。
回复
eric.wang
2006年12月05日 15:47:10
11楼
最开始做喷淋的时候,我也拿不定主意是喷头向上还是向下,因为我亲自见过的很多地下车库都是喷头向下,然后每个喷头上带一个集热盘。后来通过系统的规范学习,我确定了一点,地下车库喷头必须向上(除非地下车库作吊顶,这个情况基本不太可能),而且必须按照喷头与障碍物的关系来决定喷头位置,而非所谓的最大间距不超过3.4m什么的原则。老王在前面说得比较详细,在结构上梁柱布置也是按照模数来的,所以车库喷淋时,我们不但要根据建筑条件图,而且要参考结构的图纸,否则后果不堪设想。当然,遇到风管、桥架、梁等障碍物,还需要参照它们的宽度来补设喷头。