假如没有人用水的时候,生活水泵运行吗?假如运行,要不要最小流量?
假如没有人用水的时候,生活水泵运行吗?
假如运行,要不要最小流量?
2楼
城镇生活用水一天二十四小时内变化较大,为确保供水安全和需求,供水水泵可采用变频调速装置或大、小泵搭配。如果通过实际调查,在供水范围内某个时间段确实没有人用水,供水水泵也可在相应时间段内停止运行。
回复
3楼
什么信号使它不运行
回复
4楼
变频给水装置的远处压力表+变频器的控制系统就能解决你提出的所有问题的
回复
5楼
没人用水的时候采用气压罐稳压的方法,这也就是大部分变频给水设备常用的方法。
回复
6楼
这样的讨论帖太好了。不过俺是新手,还没有资格提问那
回复
7楼
大家讨论的挺好的,路过,学习了,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢!
回复
8楼
支持提问,支持回答
回复
9楼
恩,一直也是在这点上有点疑惑
回复
10楼
擦,这都什么回答。
如果带有调节容积功能的泵,比如一般的变频泵附带一个罐,罐的压力不够的时候泵会启动,没人用水罐的压力大到一定程度,泵会停止运作。附带罐的目的是让泵少启动。
还有一种是不带罐的,这样只要有人用水泵就要运作,具体流量怎么算,找图集规范
最后鄙视一下沙发,答的都什么玩意
回复
11楼
10楼回答正确。
回复