管道穿梁处设套管可以用塑料套管吗?
wslfz
wslfz Lv.2
2006年05月11日 15:03:10
只看楼主

请教大家个问题,排水管道穿梁处设套管,可不可以用塑料套管?

请教大家个问题,排水管道穿梁处设套管,可不可以用塑料套管?
免费打赏
zjrbt
2006年05月11日 21:30:49
2楼
可以!!!在上下1/3的区域内,但套管不能太大,要求与结构协商。
回复
zjrbt
2006年05月11日 21:31:54
3楼
地下室一一定要用防水套管,不能用塑料管.
回复
libinyong2003
2006年05月12日 09:43:10
4楼
一定不可以,一定要用刚性套管规范有明确规定的,穿梁套管就是为了保护管道,在地下室的话还必须做刚性防水套管!
回复
wslfz
2006年05月12日 10:33:53
5楼
请问4楼:规范在哪里有?我找不到,施工单位在问,我现在要找依据。谢谢!
回复
kangyuehui
2006年05月12日 11:03:10
6楼
穿梁是绝对不行的,穿板可以.你可以在结构方面查一下.
回复
wslfz
2006年05月12日 11:52:12
7楼
从水专业角度看,设套管是否只是为了土建施工时预留洞?有考虑保护管道吗?
回复
dtsdy
2006年05月12日 14:23:10
8楼
套管主要为了防止管道受力,防止渗水,看具体情况.
回复
ksuc
2006年05月12日 15:41:43
9楼
一般室内的话,小的可以!大的就要钢管了!我是一般50以下的用塑料管,等于就是流个洞!
回复
acheng
2006年05月12日 22:07:26
10楼
塑料套管不好固定,浇混凝土时易振坏,一般用钢管,与钢筋焊接,不会移动位置
回复
xiejy16888
2006年05月12日 22:10:51
11楼

我就是这样设计的.