一个改造的工程,六层宾馆客房内到底要不要做喷淋,没有空调管道,总建筑面积大于3000平米,我很困惑的是客房间内是不是要做呢,我知道走道是要做喷淋的,请高手指教。
一个改造的工程,六层宾馆客房内到底要不要做喷淋,没有空调管道,总建筑面积大于3000平米,我很困惑的是客房间内是不是要做呢,我知道走道是要做喷淋的,请高手指教。
12楼
啧啧,请问版主大人,2500 5000出自哪本规范
回复
13楼
宾馆要根据面积来计算
单层超过1500
总面积超过3000
是要设计自动喷淋的
回复
14楼
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻
车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2
的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电
子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积
大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物
品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过
3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、
以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑
面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
7 藏书量超过50 万册的图书馆。品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
直接应用规范内容,就不要争论了。看第四条,那是必须要做的阿!
回复
15楼
宾馆是要按面积来计算 单层超过1500 总面积超过3000
满足上面就要做喷淋
回复
16楼
(建规8.5.1-4):任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店均需要设喷淋系统。
回复
17楼
2楼正解~!
回复
18楼
建筑面积大于3000平方米的宾馆肯定要设置自动喷水灭火系统的!
回复
19楼
规范要求就增加,如果有变通的可能,可以先跟消防大队沟通。
回复
20楼
楼主问的是客房内要不要设置,他也确定要设置的,就是问只在走到设置,客房内不设置可行?换句话说,喷规上说仅在走道上设置喷淋的建筑是哪些建筑?
回复
21楼
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、
以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;均应设置自喷
回复