关于六层宾馆客房内做不做喷淋
yiren246
yiren246 Lv.3
2011年05月30日 13:51:46
只看楼主

一个改造的工程,六层宾馆客房内到底要不要做喷淋,没有空调管道,总建筑面积大于3000平米,我很困惑的是客房间内是不是要做呢,我知道走道是要做喷淋的,请高手指教。

一个改造的工程,六层宾馆客房内到底要不要做喷淋,没有空调管道,总建筑面积大于3000平米,我很困惑的是客房间内是不是要做呢,我知道走道是要做喷淋的,请高手指教。
免费打赏
zl19830211feng
2011年06月11日 10:17:47
22楼
客房是要做喷淋的。
回复
feixiang000
2011年06月11日 16:55:02
23楼
要做喷淋系统,不然消防验收时通不过
回复
wuyq022
2011年06月14日 21:11:41
24楼
要设的,单层超过1500或者总面积超过3000就要是,自喷设置要考虑整体性,所以整个建筑都要设
回复
charles1016
2011年06月15日 13:13:10
25楼
请问做不做喷淋跟是否设置通风管道有什么联系么?谢谢
回复
charles1016
2011年06月15日 13:54:25
26楼
肯定要设,根据建规8.5.1
回复
harry-chow1985
2011年06月15日 19:54:19
27楼
《建筑设计防火规范》已经明确了 要设。
回复
changxuanfeng
2011年06月17日 21:01:54
28楼
设吧!要不你审查也通不过。
回复
ts871013
2012年03月09日 15:45:09
29楼
说得很对!
建筑设计防火规范里面有:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
回复
wzynt21
2012年03月09日 18:11:34
30楼
一定要设计的哦
回复
star200725
2016年11月25日 15:49:43
31楼
必须要的,规范要求的
回复