一个改造的工程,六层宾馆客房内到底要不要做喷淋,没有空调管道,总建筑面积大于3000平米,我很困惑的是客房间内是不是要做呢,我知道走道是要做喷淋的,请高手指教。
一个改造的工程,六层宾馆客房内到底要不要做喷淋,没有空调管道,总建筑面积大于3000平米,我很困惑的是客房间内是不是要做呢,我知道走道是要做喷淋的,请高手指教。
2楼
一般宾馆从安全角度考虑房间内也要做喷淋
回复
3楼
宾馆要根据面积来计算
单层超过1500
总面积超过3000
是要设计自动喷淋的
回复
4楼
这个宾馆没有通风管道,问是否客房内部可以不做喷淋,求高手赐教!!!!!!
回复
5楼
如果超过2500不到5000,设有消火栓系统的话,可以不设喷淋
回复
6楼
建筑面积4000,有消火栓,您的意思是说客房内不用设置喷淋,只在走道设置吗?
我找了很多的规范书籍,没有找到对应的,您能告诉我依据,或者是您的经验?
十分感谢您的帮助,小女子这厢有礼。
回复
7楼
6层楼的公建肯定有消火栓系统,建筑面积超过3000喷淋系统也要做(建规8.5.1-4),喷头在走道和客房都要布置。
回复
8楼
单体超3000,肯定要啦。
回复
9楼
建筑面积大于3000平方米,肯定要设置自动喷水灭火系统的。
回复
10楼
肯定要啦,不然消防怎么过关。
回复
11楼
宾馆要根据面积来计算
单层超过1500
总面积超过3000
是要设计自动喷淋的
二楼这位同志说的没错,是要设的
回复