我选用的3台2000T/h的泵,45m扬程,来输送6000T的水量。3台泵并联后的每台泵的实际流量是不是要小于2000T?
我选用的3台2000T/h的泵,45m扬程,来输送6000T的水量。3台泵并联后的每台泵的实际流量是不是要小于2000T?
2楼
实际运行中,是像泵的特性曲线那样的来发生的.管网中流量损耗大,泵的流量就上去了,但扬程就下来了。若本来外界就用的不多,你怎么会有那么大的流量进管道呢?流量小了,扬程就上去了。
回复
3楼
流量小,会导致电流小吗?
回复
4楼
到电气那边问问吧.或设计的那边问问
回复
5楼
每台水泵肯定小于2000,水量小但扬程大,所以电流小
回复