浇筑垫层的时候 下雨了 怎么办
10059295
10059295 Lv.6
2011年05月30日 00:01:13
来自于工程监理
只看楼主

内蒙库伦地区 2+1框架 小商铺 杯型基础 湿陷性黄土今天下午 浇筑垫层的时候下了场大雨 垫层浇筑了一半雨停了后继续浇筑 结果质检站到现场来 要求停工并且要求把浇筑完成的垫层重新返工 请问 雨停了之后去检查基槽 没发现积水 浇筑玩垫层影响 基础承载力吗影响大马?轻微(非自重)湿陷性黄土我们该怎么做150方垫层 独立开挖的基坑(人工开挖)重新做 不怎么可能蒙西现在情况有点紧张,所以建筑行业要求很严格,避免群体性事件发生。几个月下次与就被我们开挖基槽遇到了

内蒙库伦地区 2+1框架 小商铺 杯型基础 湿陷性黄土

今天下午 浇筑垫层的时候下了场大雨 垫层浇筑了一半
雨停了后继续浇筑 结果质检站到现场来 要求停工
并且要求把浇筑完成的垫层重新返工

请问 雨停了之后去检查基槽 没发现积水 浇筑玩垫层影响 基础承载力吗
影响大马?
轻微(非自重)湿陷性黄土
我们该怎么做
150方垫层 独立开挖的基坑(人工开挖)
重新做 不怎么可能
蒙西现在情况有点紧张,所以建筑行业要求很严格,避免群体性事件发生。几个月下次与就被我们开挖基槽遇到了

感谢各位前辈的指教,本人下午问了设计,设计说没什么大问题的,只要人能下基坑施工就可以了。不过要设计出个联系单,设计不怎么愿意。这几天都是雨,没有排水措施(机械开挖留30厘米人工挖,没办法留沟槽)

[ 本帖最后由 10059295 于 2011-6-2 10:47 编辑 ]
免费打赏
zxfw_08
2011年05月31日 07:58:52
22楼
搞工程咋那死板,不就是个垫层吗?是结构的辅助东西,你不浇筑完毕就等着地基别雨水浸泡吧。
回复
xuewuzhu
2011年05月31日 08:02:02
23楼
湿陷性黄土最怕见水,下雨后会发生湿陷且承载力急剧降低,必须重来
回复
10059295
2011年05月31日 08:04:05
24楼
轻微 非自重 湿陷性黄土
回复
天三
2011年05月31日 09:12:57
25楼
确切的停工原因可能是,你的基槽没有完善的排水措施,在基础施工期间基槽是严格禁止水泡的,把排水措施搞好,把水排净、基槽晾干,再去请监督来检查,方可恢复施工,监督单位是国家执法单位。
回复
zicheyue
2011年05月31日 09:42:24
26楼



排水措施
回复
z2324341
2011年05月31日 10:03:56
27楼
垫层有两个作用:1.找平作用;2.保护钢筋作用.
所以,如果下雨时浇注的垫层下的黄土地基没有受到雨水侵湿应该没什么问题.如果受到了雨水侵湿,那应该把侵湿的黄土清除,重新浇注.
回复
shengli6235
2011年05月31日 10:04:09
28楼
1、首先纠正一下,楼主说的质检站,应该是质监站,它们是有区别的哈。
2、质监站的要求是正确的,因他是按照施工及验收规范进行监督的,完全符合施工及验收规范的要求。对地基被水浸后,规范上是有要求的;地基被水浸后,如不作出相应处理,地基的承载力报告就不具代表性了。
3、因你的施工违返了施工及验收规范的要求,所以想请设计单位出什么补救资料等什么的,他们是不能出的。况且地基的责任应是地勘单位负责。
4、这是一起质量事故,正规处理程序是:作出书面处理方案,由地勘、设计、监理、建设、质监单位认可备案。再按方案进行处理,自检合格后报验。
回复
ahull_klan
2011年05月31日 10:28:23
29楼
你还想怎么样,想偷懒的话会出现更多问题
回复
w19780824
2011年05月31日 11:13:40
30楼
民不与官斗,楼主听命吧!
这问题没有什么讨论的,不是技术问题了,知道质监站是谁吗?
回复
qness
2011年05月31日 11:25:31
31楼
内蒙啊,最近事情不少~~~
回复