浇筑垫层的时候 下雨了 怎么办
10059295
10059295 Lv.6
2011年05月30日 00:01:13
来自于工程监理
只看楼主

内蒙库伦地区 2+1框架 小商铺 杯型基础 湿陷性黄土今天下午 浇筑垫层的时候下了场大雨 垫层浇筑了一半雨停了后继续浇筑 结果质检站到现场来 要求停工并且要求把浇筑完成的垫层重新返工 请问 雨停了之后去检查基槽 没发现积水 浇筑玩垫层影响 基础承载力吗影响大马?轻微(非自重)湿陷性黄土我们该怎么做150方垫层 独立开挖的基坑(人工开挖)重新做 不怎么可能蒙西现在情况有点紧张,所以建筑行业要求很严格,避免群体性事件发生。几个月下次与就被我们开挖基槽遇到了

内蒙库伦地区 2+1框架 小商铺 杯型基础 湿陷性黄土

今天下午 浇筑垫层的时候下了场大雨 垫层浇筑了一半
雨停了后继续浇筑 结果质检站到现场来 要求停工
并且要求把浇筑完成的垫层重新返工

请问 雨停了之后去检查基槽 没发现积水 浇筑玩垫层影响 基础承载力吗
影响大马?
轻微(非自重)湿陷性黄土
我们该怎么做
150方垫层 独立开挖的基坑(人工开挖)
重新做 不怎么可能
蒙西现在情况有点紧张,所以建筑行业要求很严格,避免群体性事件发生。几个月下次与就被我们开挖基槽遇到了

感谢各位前辈的指教,本人下午问了设计,设计说没什么大问题的,只要人能下基坑施工就可以了。不过要设计出个联系单,设计不怎么愿意。这几天都是雨,没有排水措施(机械开挖留30厘米人工挖,没办法留沟槽)

[ 本帖最后由 10059295 于 2011-6-2 10:47 编辑 ]
免费打赏
wsj_hay
2011年05月31日 13:19:53
32楼
受教了啊!原来湿陷性黄土遇水这么严重啊!
回复
y699508u
2011年05月31日 15:00:21
33楼
搞工程就是搞关系啊!楼主你要长大啊 ,不要永远活在童话里啊 ,去质检站领导放个红包就ok了!以后基本上也不怎么会来找麻烦了。世道不行啊,要是按照规范来施工单位不要提赚钱了,就算把自己命搭上也达不到国家的规范的!和谐社会懂么?
回复
chca2000
2011年05月31日 16:30:05
34楼
还是要看土有没有被谁泡了。。。承载力有没有受影响,,,垫层没啥关系
回复
shaxishui
2011年05月31日 16:38:16
35楼
质检站原本就狗屁都不懂,只是帮吃白饭的家伙。他们在乎的不是工程质量,何况他们根本就不懂,只是喜欢装逼,只要你自己心里有数,不影响结构安全,质检站那边,一两个红包过去不就行了?
回复
phlyman
2011年05月31日 16:49:45
36楼
个人认为这不是下雨的问题,还是湿陷性黄土的问题,遇雨水会湿陷的,对垫层下面的地基土肯定有影响~~
回复
wangjue0527
2011年05月31日 18:35:01
37楼
湿陷性黄土还是需要谨慎一些的
回复
天空飞鸟
2011年05月31日 21:16:33
38楼
既然质检站让你停止施工,那你只有停工。领导的话还是要听的, 或者请勘察及监理的负责人询间下处理方法。不能自己想怎么干就怎么干,那就是野蛮施工。也就是说请这几个责任主体来做做,喝杯茶,再解决问题,这好像是老板的事。
回复
pg5482265
2011年05月31日 22:14:57
39楼
层不影响承载力,但是浇筑垫层前基土应无松动的土或者淤泥,基坑开挖应有排水措施。
回复
guogong1818
2011年06月01日 09:01:19
40楼
1.既然是非自重的失陷性黄土,没有加荷载就不会失陷。
2.地基泡水后应该采取的排水、晾干等措施对对其他地基土也是有要求的,对失陷黄土更应该这样。
3.习惯上基底会有一定厚度的灰土垫层,不知设计是如何考虑的。直接在失陷黄土上做垫层的做法没有接触到,也许此做法也是可以的。
主要问题就是施工没有采取排水、晾干等措施,地基土被泡水后承载力变化如何应经地勘单位确认。
回复
xiaoyangxiaoyang
2011年06月01日 09:21:37
41楼
垫层不影响承载力,但是浇筑垫层前基土应无松动的土或者淤泥,基坑开挖应有排水措施