地下室剪力墙裂缝隙
jxxqxxyxx
jxxqxxyxx Lv.4
2006年05月07日 19:01:44
来自于工程监理
只看楼主

碰到一个问题地下室剪力墙采用C40砼,浇筑后,剪力墙每隔约2米出现一条竖向裂缝,采用的是商品砼,在浇筑过程中,为了防止堵管,施工单位往砼加水以加大坍落度,经事后原因分析,众说纷纭我的看法是,有两个可能1、水灰比过大,引起砼在硬化过程中收缩过大,造成裂缝2、水泥的安定性不好,造成裂缝不过没有把握请各位同仁能指点一二

碰到一个问题
地下室剪力墙采用C40砼,浇筑后,剪力墙每隔约2米出现一条竖向裂缝,采用的是商品砼,在浇筑过程中,为了防止堵管,施工单位往砼加水以加大坍落度,经事后原因分析,众说纷纭
我的看法是,有两个可能
1、水灰比过大,引起砼在硬化过程中收缩过大,造成裂缝
2、水泥的安定性不好,造成裂缝
不过没有把握
请各位同仁能指点一二
免费打赏
ouyang-xiao
2007年04月06日 00:27:31
13楼
水灰比过大,引起砼在硬化过程中收缩过大,造成裂缝
回复
dongdong1007
2007年04月06日 19:35:55
14楼
这个要看裂缝的类型了:如果是垂直缝,这多半是属于正常情况,主要是温差引起的,也就是俗称的混凝土感冒,因为混凝土是C40,产生的水化热比较大,所以温差就很大,套用大体积混凝土温度控制,温度差超过25度就容易产生裂缝,如果是八字缝,可能是基础出现问题,这就是属于结构了,至于说水灰比过大,我个人认为,这是产生麻面和蜂窝的主要原因,对于剪力墙来说一般不会因为这产裂缝,倒是板容易因为水灰比过高造成开列现象
回复
xuyongne
2007年11月05日 00:37:55
15楼
学习了些好东西
回复
guoliang618
2007年11月05日 10:52:54
16楼
混凝土施工中加水是万万不可以的,这样使水灰比改变,会降低砼强度。