地下室剪力墙裂缝隙
jxxqxxyxx
jxxqxxyxx Lv.4
2006年05月07日 19:01:44
来自于工程监理
只看楼主

碰到一个问题地下室剪力墙采用C40砼,浇筑后,剪力墙每隔约2米出现一条竖向裂缝,采用的是商品砼,在浇筑过程中,为了防止堵管,施工单位往砼加水以加大坍落度,经事后原因分析,众说纷纭我的看法是,有两个可能1、水灰比过大,引起砼在硬化过程中收缩过大,造成裂缝2、水泥的安定性不好,造成裂缝不过没有把握请各位同仁能指点一二

碰到一个问题
地下室剪力墙采用C40砼,浇筑后,剪力墙每隔约2米出现一条竖向裂缝,采用的是商品砼,在浇筑过程中,为了防止堵管,施工单位往砼加水以加大坍落度,经事后原因分析,众说纷纭
我的看法是,有两个可能
1、水灰比过大,引起砼在硬化过程中收缩过大,造成裂缝
2、水泥的安定性不好,造成裂缝
不过没有把握
请各位同仁能指点一二
免费打赏
glian.c
2006年05月07日 19:10:45
2楼
你的观点正确。。。




回复
tangcaijun
2006年05月08日 10:49:17
3楼
水泥的安定性不合格者,视为废品,商品混凝土生产单位不会使用,因此,1楼的第二点可能可以排除。
回复
jxxqxxyxx
2006年05月09日 18:50:48
4楼
谢两位兄弟回帖!昨天在网上搜索了一下,已清楚了问题的原因
现将东东上传
回复
glian.c
2006年05月10日 08:56:07
5楼
谢楼上兄弟:

很好的一篇论文,读过了,了解得更全面一些了。。。。
回复
yuzhongshiluo
2006年05月13日 12:12:30
6楼
砼进入现场是禁止加水的。在有砼在现场加水可以不用,要求砼退场。
回复
肖德峰
2006年05月13日 16:08:17
7楼


说是这样说,但是现在好多混凝土公司的现场管理人员根本不负责任,施工单位想咋整就咋整!!!
回复
zhangzyj1799812
2006年06月05日 22:22:31
8楼
加水后造成收缩大,引起的裂缝.
回复
doouglas
2006年11月07日 09:33:59
10楼
砼施工,水灰比是必须要控制的,如果给要加大塌落度,还是用外加剂吧,出了问题,监理也是难辞其咎的,自保自保啊,现在监理不好做啊。。。
回复
hsc11882
2006年12月14日 17:14:13
11楼
塌落度是一方面的原因,主要是墙的水平筋放在里面。建议做的时候要求设计更改将剪力墙水平筋放在竖向钢筋的外面。这样受力上有点影响,但施工效果较好。
回复
ldb320623
2007年04月03日 20:19:05
12楼
我也遇室同样的问题,太多的缝呀!