双层地下车库,负一层排烟风机和负二层排烟风机的共用一个风井,这个时候出口百叶是按照两个风机的风量和来计算,还是按单个来计算,然后乘以某个系数?
双层地下车库,负一层排烟风机和负二层排烟风机的共用一个风井,这个时候出口百叶是按照两个风机的风量和来计算,还是按单个来计算,然后乘以某个系数?
2楼
井道和百叶有空间叠加计算最好,多数时候建筑做不出来这么大的,适当考虑一个系数也行吧。
回复
3楼
具体情况具体分析吧
回复
4楼
地下车库一般是排风兼排烟系统,所以合用管井出口百叶按照上下层排风量之和来计算,再用最大的排烟量来校核。
回复
5楼
如果风井仅为负一层排烟风机和负二层排烟风机的共用,没有其他排风排烟接入,则出口百叶按照两个排烟风机中大的那个计算,因为只考虑一次火灾。
回复
6楼
最好是按照叠加的,不过叠加之后的风量大风井面积大不一定建筑能保证出来,那就折中一下吧
回复
7楼
地下车库一般是排风兼排烟系统,所以合用管井出口百叶按照上下层排风量之和来计算,再用最大的排烟量来校核。
回复
8楼
肯定是要根据实际情况折中考虑的
回复
9楼
如果两个都是排风,按两者之和计算;如果两个都是排烟按最大的计算:如果排风兼排烟,按排风两者之和,再校核排烟。
回复
10楼
两个防火分区不考虑同时着火,只要保证最大的那个就行。
回复
11楼
赞同10楼的看法,应该这样计算“如果两个都是排风,按两者之和计算;如果两个都是排烟按最大的计算:如果排风兼排烟,按排风两者之和,再校核排烟。”