求教:关于空调冷冻水供回水管之间旁通管问题
iamboy2571
iamboy2571 Lv.2
2011年05月19日 09:14:13
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈:小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。

各位前辈:
小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。
小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。
具体详见附件照片
请各位前辈给分析一下利弊

旁通管.jpg

免费打赏
snail_yin
2011年05月20日 08:14:57
32楼

建议采用高位膨胀水箱定压。
采用变频补水定压的方式,补水泵的扬程也是要克服系统高点与补水点之间的静压差。
回复
iamboy2571
2011年05月20日 08:30:41
33楼
经过各位前辈的指点,小弟又查阅了相关的资料,已弄明白这个盈亏管的作用了,见笑见笑
再次感谢各位前辈
回复
iamboy2571
2011年05月20日 08:49:26
34楼
感谢版主关注,小弟才疏学浅,这个问题已经通过大家的指点已经弄明白了
表示衷心的感谢
回复
jjx0710
2011年05月20日 09:04:21
35楼
这样做肯定的话有问题的
回复
wangpeizz
2011年05月20日 09:26:07
36楼
学习了,虽然还不是很明白。
回复
yangwei0420030141
2011年05月20日 09:32:11
37楼
这根管叫盈亏管.平衡一二次侧的流量.一般做法是这样.但是这样也存在一些问题,低温差综合症.要么对末端会有一些影响,要么会对机组的出力有一定影响.有些会在这根管道上加止回阀.但问题还是不会有根本的解决的
回复
jalk
2011年05月20日 13:07:13
38楼
这既然是二次泵系统,那这个系统的设计就没有问题,它是通过二次泵的入口压力与一次泵的入口压力相比较取得一定的压力平衡。不过,从这个系统可以看出设计师的计算能力和胆量。当然,如果在旁通上加一下压差调节阀,这样可以消除由于施工或计算偏差而带来的不利因素而影响实际运行效果。
回复
w378596899
2011年05月20日 13:49:14
39楼
我也觉得冷水机组之间没必要设旁通。应该在分集水器中间设压差旁通,冷冻水泵设旁通
回复
透明的沙砾
2011年05月20日 14:18:40
40楼
没有做过,不明白,来学习一下
回复
lijunxian
2011年05月20日 16:53:10
41楼
二次泵系统 这样设置没问题
回复

相关推荐

APP内打开