求教:关于空调冷冻水供回水管之间旁通管问题
iamboy2571
iamboy2571 Lv.2
2011年05月19日 09:14:13
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈:小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。

各位前辈:
小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。
小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。
具体详见附件照片
请各位前辈给分析一下利弊

旁通管.jpg

免费打赏
wangj2006
2011年05月19日 20:23:15
22楼
这个是没问题的。在设计状态下,那根管道是零流量。非设计状态时,因为一次泵和冷机是定流量,与二次泵流量会出现不一致的情况,此时那根管道存在流量,相当于部分一次泵的供水与回水混合后进入冷机,降低了冷机的进水温度,从而变相地减少了冷机的出冷能力。
回复
thddf
2011年05月19日 20:52:59
23楼
期待更多的回答,学习啊
回复
baihualin573346933
2011年05月19日 21:59:13
24楼
认可。我们所说的只是普遍现象只是有关一次泵系统的,不能形成思维定势。我们暖通专业需要更加深入的探讨,发展的空间还是很大的啊,期待和大家共同进步。
不过,本工程看来是个大工程,采用了二次泵系统,每台机组三台水泵,应该是一个冷水泵,一台热水泵,一台备用泵,但是为何不能水泵并联互相备用啊
回复
baihualin573346933
2011年05月19日 22:03:14
25楼
本人有点不明白,这么大的工程采用高位膨胀水箱定压,建筑物要承受多大的荷载啊,不还是需要很大的动力将软化水加压送到屋顶吗?
现在比较普遍的大工程用数字定压机组吧!
回复
iamboy2571
2011年05月19日 22:50:41
26楼
二次泵上没有旁通管
回复
iamboy2571
2011年05月19日 22:55:14
27楼
二次泵上无压差旁通阀,只在每个分支安装了一个动态平衡阀
请问这个平衡管的作用是什么
小弟确实没接触过这样的系统
回复
nt8710
2011年05月20日 07:35:52
28楼
系统没问题,不过将来调试很费劲。曾经设计过一个二次泵系统,
一二次泵有干扰,非常麻烦
回复
luop2012
2011年05月20日 08:09:03
29楼


二次泵系统,赞成!!!!!!!!
加了阀门那才叫错。

[ 本帖最后由 faceworld 于 2011-5-20 08:11 编辑 ]
回复
snail_yin
2011年05月20日 08:10:37
30楼
建议楼主吧图纸作为附件上传,小图看不清楚。
如果是二次泵系统,这根旁通管是没有问题的,主要功能就是平衡一次泵和二次泵之间的流量差值。
回复
ziyiyinzhe
2011年05月20日 08:13:44
31楼
这条旁通管是不是开机调试时留下的尾巴呀?不然怎么会没有阀门
回复