请教各位:1、高计中电流、电压互感器的二次接地接在哪里?使用多大的线?2、Y,yn接法中的电压互感器的一次、二次连在一起接地,那他们的接地接在哪里?使用多大的线?3.3PT接线时,电压互感器的一次侧的A、B有无要求哪端接高压哪端接地?即:能否三个A接高压,三个B接地;或者三个A接地,三个B接高压。当这样接线时,二次需怎样变更?

请教各位:1、高计中电流、电压互感器的二次接地接在哪里?使用多大的线?
2、Y,yn接法中的电压互感器的一次、二次连在一起接地,那他们的接地接在哪里?使用多大的线?
3.3PT接线时,电压互感器的一次侧的A、B有无要求哪端接高压哪端接地?即:能否三个A接高压,三个B接地;或者三个A接地,三个B接高压。当这样接线时,二次需怎样变更?
免费打赏
cibeidebishou
2011年05月20日 15:21:55
2楼
1:高压柜是接地的,PT,CT二次侧只要和柜子外壳接牢就好,还有一点,差动低压侧CT二次绕组是不直接接地的,要引到高压侧CT二次侧一起接地。
2:也是外壳,一次侧的线芯我还真没注意过,二次侧应该是BVR2.5方的黄绿线。
3:没有要求,可以A接地,B接高压。也可以B接地,A接高压。一二次侧同名端对牢就好的。VV接法的PT在两个PT排列一致的情况下,B相不是一个PT是A接地,一个PT是B接地的么!
回复
tujunt10
2011年05月25日 10:55:19
3楼
谢谢!了解了一部分。
回复