为什么要划分防火分区和防烟分区?

为什么要划分防火分区和防烟分区?
免费打赏
snail_yin
2011年05月12日 08:37:38
2楼
楼主自己去看高规的5.1节的条文说明。
回复
chenjue1986
2011年05月12日 10:58:42
3楼
5.1 防火和防烟分区

    5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积。

建筑类别 每个防火分区建筑面积(平方米)
一类建筑 1000
二类建筑 1500
地下室 500

    注: (1) 设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设
    置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。
      (2) 一类建筑的电信楼,其防火分区允许最大建筑面积可按本表增加50% 。

  5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。

  5.1.3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。
  
  5.1.4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。