一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
2楼
可以的,只要窗户面积达到就可以,况且你本来就是两个防烟分区
回复
3楼
说的好 学习了
回复
4楼
两个走道是单独的吗?如果是走道是联通的,防烟分区是你人为划分的就不行了
回复
5楼
上海防排烟规程 4.1.10条: 同一个防烟分区只能采用同一种排烟方式。
同一个防火分区,不同的防烟分区可以用两种排烟方式。
回复
6楼
可以可以
就是要不同防烟分区
回复
7楼
这个当然可以了,就是设置一个内走道的机械排烟就可以啦!
回复
8楼
这个做法的前提应该是两个防烟分区用隔墙完全分开,如果仅是梁或挡烟垂壁,就不可以采用两种排烟方式。
回复
9楼
因为我国规范允许假设2个以上的防烟分区同时着火,这时,窗户就是进风口了,当然就不行了。
回复
10楼
这个是打擦边球,看你想做到什麽程度了。
回复
11楼
消防队基本上不认可这种通过挡烟垂壁划分的两个防烟分区采用不同的排烟方式,原则上只允许一种排烟形式,一旦消防抽查,基本上都要整改。