一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
12楼
原帖由 zzm999999 于 2012-9-6 13:10 发表
上海防排烟规程 4.1.10条: 同一个防烟分区只能采用同一种排烟方式。
同一个防火分区,不同的防烟分区可以用两种排烟方式。 这个做法的前提应该是两个防烟分区用隔墙完全分开,如果仅是梁或挡烟垂壁,
就不可以采用两种排烟方式。
回复
13楼
这个是打擦边球
回复
14楼
一个防火分区的两个防烟分区是否适合用两种防烟分区要看放烟分区之间采取的何种隔断措施,一般的结构梁和挡烟垂臂显然是不合适的,形象的说法就是在一个防烟分区之中用一个大的排烟机抽取烟气,另一边试图通过自然排烟,这种情况可能造成的结果就是烟气不能得到很好的控制,违背了消防排烟的本意。
回复
15楼
同意 !
回复
16楼
一开始想当然的认为可以,但看到后面的回复就明白了,学习了
回复
17楼
一直在纠结!终于茅塞顿开啊!
回复
18楼
同意,防烟分区分自然形成和人为划分的,人为划分的肯定不可以,如果自然形成肯定可以,
回复
19楼
可以
能自然排烟尽量采用自然排,还能减少一次投资
回复
20楼
这样设置,规范上没有明确的解释,应该不违反规范,但是,消防的时候,设置风机的防烟分区开始排烟,成负压,那么设置外窗的防烟分区就不可能靠外窗自然排烟了,所以这样的排烟形式是不好的,消防队也一般不会认可的。
回复
21楼
版主的这个回答还是比较准确的,可以借鉴
回复