如题,新的车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么理解这个?
如题,新的车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么理解这个?
2楼
个人觉得这是编规范的想当然搞了这么一条,把防烟分区当成防火分区对待了。
回复
3楼
是不是可以多个防烟分区共用风机了
回复
4楼
火灾时一个防火分区只考虑一个着火点,不考虑烟气蔓延。
这条要求,需要增加一个排烟防火阀,并连锁排烟风机280度关闭
回复
5楼
个人觉得这是编规范的想当然搞了这么一条,把防烟分区当成防火分区对待了
回复
6楼
以前的规范,《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.4.6-5条、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.4.5条、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.5条,都有类似的规定,都是编规范的想当然、相互抄袭。
好吗,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第8.2.8条又是想当然、抄袭、继承了这么一条狗屁规定。。。。。
回复
7楼
不错,值得学习!
回复
8楼
抄袭都抄不像,唉,我们还得遵守。
回复
9楼
如果一个机械排烟系统负担多个防烟分区的排烟,且各防烟分区是采用实体墙分隔的不同房间、走道,那每个房间、走道为不同的防烟分区,此时要求在排烟支管上设置排烟防火阀,是对不同的防烟分区分别控制。
一般汽车库设计排烟系统时,排烟支管不会穿越防烟分区,只有排烟主管有可能穿越防烟分区。规范也只是要求穿越不同防烟分区的排烟支管上要设置排烟防火阀,并未要求排烟主管上设置排烟防火阀。
如果汽车库排烟系统负担有除汽车库以外的其它房间排烟时,通向该房间的排烟支管上在穿越防烟分区处要设置排烟防火阀。
回复
10楼
9楼的说法和我平时的做法是一致的,但是车库都是一台风机担负一个防烟分区,不存在担负多个的情况,以前车库的排烟系统风量是按照体积换气次数法计算的,其它房间是按照面积法计算的,我认为本身就不能合用,如合用,风量计算方法不统一,风量没法确定。我是不是可以这样理解,车库防火分区面积不能超过4000,防烟分区不能超过2000,言下之意就是现在只需要一个防火分区划分成两个防烟分区,每个防烟分区一台风机,只是如果两个防烟分区合用一个排烟机房的时候,势必会有一个防烟分区的风管穿越另外一个防烟分区,这种情况下设置排烟防火阀。
回复
11楼
mage780705 发表于 2015-11-4 17:21 9楼的说法和我平时的做法是一致的,但是车库都是一台风机担负一个防烟分区,不存在担负多个的情况,以前车库 …汽车库如果两个防烟分区合用一个排烟机房的时候,势必会有一个防烟分区的风管穿越另外一个防烟分区,此时也只是排烟主管穿越防烟分区,规范也只是要求穿越不同防烟分区的排烟支管上要设置排烟防火阀,并未要求排烟主管上设置排烟防火阀。而且,排烟主管上设置排烟防火阀有什么意义呢?好象觉得规范规定的 “汽车库排烟支管穿越防烟分区” 这种情况不会存在吧。呵呵
回复