新车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么看?
mage780705
mage780705 Lv.12
2015年11月02日 12:53:24
来自于通风排烟
只看楼主

如题,新的车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么理解这个?

如题,新的车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么理解这个?
免费打赏
tx
2015年11月04日 17:47:18
12楼
什么是排烟主管?什么是排烟支管?好象也找不到规范上的解释吧,只是我个人的理解。
回复
mage780705
2015年11月04日 17:54:01
13楼
我认为接不同防烟分区了,才存在排烟支管,如果车库内,主风管分了好几个支风管,但还是在同一个防烟分区内,就不算排烟支管。
回复
tx
2015年11月04日 22:42:17
14楼
mage780705 发表于 2015-11-4 17:54 我认为接不同防烟分区了,才存在排烟支管,如果车库内,主风管分了好几个支风管,但还是在同一个防烟分区内 …这样说有道理,也才能与规范规定的在排烟支管上要求设置排烟防火阀的意思相符合。
回复
bighandsky
2015年11月05日 08:56:15
15楼
听闻9楼和10楼的见解,学习了很多,深入了解规范还是很好的!
回复
fine_2009
2015年11月05日 16:17:55
16楼
新的车库防火规范编写人员非常的不认真,有些基本逻辑都不对:
强条:应划分防烟分区。
选择性条文:防烟分区的建筑面积不宜大于2000m2。
那么一个2600平方的未划分防烟分区的是违返了强制性条文还是建议性条文?3000平方呢?

至于本条穿越防烟分区设排烟防火阀,应和我们以前的建筑防火规范意义相同,当带有多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟应通过排烟阀控制。当每个防烟分区单独一个排烟系统时,只需在排烟风机入口设一个280℃排烟防火阀(与通风合用时常开)。
回复
mage780705
2015年11月05日 16:46:57
17楼
防火规范,“宜”也不要违反吧。
回复
陈刘
2017年02月04日 15:36:30
18楼
防排烟专门的规范迟迟出不来,现在做设计全靠想象臆测啊
回复

相关推荐