同一防火分区不同防烟分区排烟方式的讨论
zoujian009
zoujian009 Lv.2
2010年01月23日 16:15:08
来自于通风排烟
只看楼主

同一防火分区不同防烟分区是否可以采用不同的排烟方式,这一点似乎在各种规范条文里面没有准确规定,所以往往会碰到一些实际的工程,被一些建筑问到是否可以考虑不同的排烟方式,所以请大家讨论一下,其合理性和可行性.

同一防火分区不同防烟分区是否可以采用不同的排烟方式,这一点似乎在各种规范条文里面没有准确规定,所以往往会碰到一些实际的工程,被一些建筑问到是否可以考虑不同的排烟方式,所以请大家讨论一下,其合理性和可行性.
免费打赏
kkkivertiger
2010年01月23日 20:37:25
2楼
同一防火分区内,只允许有同一种排烟方式,也就是说不能一个防烟分区才用机械,另一个防烟分区采用自然。
回复
fh16
2010年01月23日 21:44:29
3楼
同意楼上意见,因为如果一个防火分区内一部分做机械排烟,另一部分自然排烟口就会成为自然补风口,失去其自然排烟的作用
回复
fine_2009
2010年01月25日 12:14:25
4楼
那些说一部分机械排烟,另一部分自然排烟失去作用的都是想象,规范没有这方面的条文。
那么多防烟分区,着火了你也只能保证1~2个防烟分区排烟,其它的用不着保证。再说了,你划分500方一个防烟分区满足规范,划分250方也满足规范,那么划分250方时不是更保证不了500方以外的排烟?
我们考虑一点着火,不要考虑两点着火。
只不过现在“两种排烟方式不能同存”已经成为某些图审人员的“框框”了,所以能不惹他们就尽可能不惹他们。
回复
young263
2010年01月25日 15:37:49
5楼
可以存在。
因为一般只有一个着火点,在自然排烟区域着火时不用开排烟风机,在机械排烟区域着火时开排烟风机。
就算都设置机械排烟,也不能打开所有排烟口一起排烟。
当然要确保自然排烟安全可靠,能否形成有效自然对流。
回复
snail_yin
2010年01月25日 18:17:11
6楼
上海市的地方消防规范有相应的规定:同一防烟分区应采用同一种方式,但防火分区分区没有界定。
我的理解是如果同一防火分区的不同防烟分区,如果采用墙或门完全分隔,这样不同防烟分区可以考虑采用不同排烟形式。而如果仅是通过梁、挡烟垂壁等,由于防烟分区空间仍然相通,排烟会户型影响,应考虑采用用一种排烟形式。
回复
kkkivertiger
2010年01月26日 12:49:34
7楼
消防审查的是老大啊,大多时候,做两种排烟方式过不了啊
回复
hnxiongwu2976
2010年03月05日 16:01:27
8楼
我现在也遇到了这样的问题,想搞成一个防火分区内划分不同防烟分区采用不同的排烟方式,但担心审查过不了
回复
cnbbzz
2010年03月05日 16:35:56
9楼
其实规范的宗旨就是5楼的意思,但是我们一般还是按照6楼来做。

其实就有一个问题:规范是考虑一次一个火点,考虑用墙分割的房间之间的火灾蔓延速度和概率情况,这是正确的。
但是对于用挡烟垂壁划分的防烟分区,在这种情况下,火灾蔓延速度还是有可能很快的。这时排烟系统如何设置,还值得探讨。
回复
小小蜗牛19863
2013年11月12日 14:13:44
10楼
也遇到这个问题,怎么办。。
回复
lwt6667
2015年04月14日 17:55:01
11楼

8.4 机械排烟
同一个防烟分区应采用同一种排烟方式
不同防烟分区可以采用不同的排烟方式
防烟分区不应跨越防火分区
回复