1.SD型自动手动关闭装置 自动关闭:SD型自动、手动关闭装置是通过电磁铁的吸合动作来使阀门自动关闭。火灾时自动关闭装置接受烟(温)感器通过火灾控制盘输送来的电气信号(直流24V)或远距离操纵系统发来的电气信号(直流24V)后,电磁铁线圈通电,动铁芯吸合,使动铁芯挂钩与阀门叶片旋转轴挂钩脱开,阀门叶片受弹簧力作用而迅速关闭显示线接点,以供联动相关消防设务。SD型自动关闭装置又可用手动方式将阀门关闭。
1.SD型自动手动关闭装置
自动关闭:SD型自动、手动关闭装置是通过电磁铁的吸合动作来使阀门自动关闭。火灾时自动关闭装置接受烟(温)感器通过火灾控制盘输送来的电气信号(直流24V)或远距离操纵系统发来的电气信号(直流24V)后,电磁铁线圈通电,动铁芯吸合,使动铁芯挂钩与阀门叶片旋转轴挂钩脱开,阀门叶片受弹簧力作用而迅速关闭显示线接点,以供联动相关消防设务。SD型自动关闭装置又可用手动方式将阀门关闭。
手动复位(开启):将复位把手沿反时针方向旋转90o,装置内动铁芯挂钩一阀门叶片旋转轴挂钩在小弹簧作用下相啮合,并使阀门叶片旋转轴固定,阀门叶片维持在开启状态,同时微动开关复位,以确认阀门工作状态。
2.SFVD型自动关闭装置:
SFVD型自动关闭装置是在SD型自动关闭装置的基础上加上温度熔断器及风量调节装置。因此它既可以按受外来电气信号(直流24V)使阀门自动关闭,也可以通过温度熔断器感受管道内气流温度而使阀门自动关闭。其动作原理与SD型自动关闭装置相同。也可手动拉绳使阀门关闭。
风量调节装置是将阀门叶片角度90o五等分,进行风量调节。
3.阀门应可靠地固定在规定的位置上,并设置单独吊架,确保在火灾时不因风道变形下落而影响其性能。
4.阀门设置在吊顶或墙体内侧时,要在易于检查阀门开闭状态和进行手动复位的位置开设检查口。检查口的尺寸设在顶棚面或靠墙壁面时,每边长为450mm以上。但阀体距墙面尺寸应大于310mm以上。
5.风管穿越防火区需安装防火阀时,阀门与防火墙之间的风管应用1.6mm以上的钢板制作,并用钢丝网水泥或其它非燃性材料保护。
6.防火阀的安装请用户自行处理
7.各种阀门出厂时,均带有法兰。现场安装时,请将该法兰与风管法兰孔配钻后用螺栓连接,螺栓孔间距离小于100mm。
SFVD自动、手动关闭装置图
SD、SFVD自动、手动关闭装置内部电路接线图(动作前)
风管水平(垂直)方向穿过防火区时,阀门安装示意
防火阀或排烟阀在吊顶内安装示意图
排烟防火阀、排烟阀(口)、防烟防火调节阀、防火调节阀的维护管理
1.阀体安装使用后,应根据有关消防安全管理要求,定期进行检查。检查叶片所处位置是否正确,有无变形及动作情况。当接通操作电源后,阀门不能自动关闭或开启可按下列顺序检查调整。
(1)自动关闭装置:(或自动开启装置)
①电磁铁检查:电源是否接通,行程是否正确,动铁芯是否灵活。
②电气连接线路检查:有无断路或接触不良。
③微动开关检查:微动开关接点是否在正确位置接通。
(2)阀体部分:
①阀体外框安装是否正确。如发现有油漆脱落时,应及时修补。
②叶片与外框间隙是否合适。叶片转动部分是否灵活。
③阀体内是否有异物掉入。
2.带温度熔断器的阀门、易熔片断开、脱落或根据有关消防安全管理要求,需定期更换时,可如下进行
①打开自动关闭装置或开启装置上面压盖,旋开温度熔断器压紧螺母,取出温度熔断器。
②旋开压弹簧螺栓,松开弹簧,退下易熔片连接螺钉,取下易熔片。
③将新易熔片装入,用连接螺钉固定,用压弹簧螺栓压紧弹簧,并旋紧压弹簧螺栓。
④将温度熔断器装入原处,使易熔片迎着气流方向,然后旋紧压紧螺母。
⑤将小弹簧Ⅱ挂在温度熔断器的芯杆上。
温度熔断器示意图
想要获得更多精彩内容吗?
赶快扫一扫下面的二维码吧,关注我们准没错!