关于一个防火分区划分多个防烟分区,补风的问题????????
zyd11zyd
zyd11zyd Lv.3
2014年03月30日 13:40:58
来自于通风排烟
只看楼主

一个防火分区1000m2划分4个防烟分区,防烟分区分别300m2,200m2,250m2,250m2。排烟风机排烟量300X120=36000,请问补风系统怎么设置?第一种情况:是一个防烟分区一个补风口,按每个防烟分区排烟量的一半算(300m2的防烟分区补风量为300x60x0.5)那补风机怎么选?4个防烟分区补风量叠加在一起?还是取最大的?第二中情况:一个防火分区只设置一个补风口?补风风机是排烟风机量的一半选?我个人觉得是第二种情况,大家给点意见!!!!!!!!!!!!!

一个防火分区1000m2划分4个防烟分区,防烟分区分别300m2,200m2,250m2,250m2。排烟风机排烟量300X120=36000,请问补风系统怎么设置?第一种情况:是一个防烟分区一个补风口,按每个防烟分区排烟量的一半算(300m2的防烟分区补风量为300x60x0.5)那补风机怎么选?4个防烟分区补风量叠加在一起?还是取最大的?第二中情况:一个防火分区只设置一个补风口?补风风机是排烟风机量的一半选?我个人觉得是第二种情况,大家给点意见!!!!!!!!!!!!!

免费打赏
shanshangwu
2014年03月31日 14:58:18
2楼
其实从规范编写的内容来看,规范其实只是考虑最不利的时候两个防烟分区一起排烟的(带一个分区60,多个分区就是两个60=120)。然后规范规定只有防烟分区不能跨防火分区,别的没说,一般常见做法也是,补风补到同一个防火分区就行了。但是风量不知道你理解正确没有,是不小于排烟量的50%(你的排烟量是按120算的哦)
回复
zyd11zyd
2014年04月01日 21:08:50
3楼
飘渺 发表于 2014-3-31 14:58 其实从规范编写的内容来看,规范其实只是考虑最不利的时候两个防烟分区一起排烟的(带一个分区60,多个分区 …那你的意思是排烟风机风量的一半?
回复
云飘飘
2014年04月02日 07:02:43
4楼
一个防火分区设置一套补风风机,风量按照排烟风机的50%计算
回复
shanshangwu
2014年04月04日 14:05:41
5楼
zyd11zyd 发表于 2014-4-1 21:08 那你的意思是排烟风机风量的一半?你防火分区的排烟总量的一半
回复
zzx1354
2014年04月05日 12:13:27
6楼
一个防火分区设置一套补风风机,风量按照防火分区的排烟风机总风量的50%计算
回复
aiyouhehe
2018年07月04日 18:19:45
7楼
学习了
回复

相关推荐