某配电室一高压中置柜某晚雷电后,第二天现场人员发现有一台中置柜(10KV)烧掉。注:该中置柜下端负荷未投入。该柜带电显示器与智能操控装置集成。谢谢哪为高手帮俺分析一下事故原因!小弟拜求了!!!!
某配电室一高压中置柜某晚雷电后,第二天现场人员发现有一台中置柜(10KV)烧掉。注:该中置柜下端负荷未投入。
该柜带电显示器与智能操控装置集成。谢谢哪为高手帮俺分析一下事故原因!小弟拜求了!!!!
42楼
路过学习,发人深思
回复
43楼
好恐怖啊!大家以后千万要小心了.
回复
44楼
我认为是雷击直接作用于仪表室内造成的。
本柜为备用柜,但是楼主单位的值班人员却把断路器推到了工作位置,虽然没合闸,但这不符合要求。
断路器极柱融化后的流动方向和触臂上的痕迹显示爆炸冲击力来自断路器上方。
面板烧毁严重,插头插座和断路器内部导线都融化了,但真空泡的极柱下半部分都没变形,说明爆炸来源于断路器前方。这正好和断路器推入工作位置是符合的。
地刀B相传感器上半部分炸掉一小块,是二次回路雷击过电压造成了。如果是一次回路雷击通过传感器向二次回路放电烧的,那B相母排不会一点事也没有,B相传感器线也早烧毁了。图片显示B相传感器二次线还在,就说明此处故障是整个事故的末端。
断路器已经烧毁,楼主可以将断路器拆开,看B相真空泡是否有事,就能判断出事故是从哪开始的。
下来,重点查仪表室内哪个元器件最先被雷击的。我估计楼主的柜子仪表室内没有可靠的二次接地装置。
[
本帖最后由 dylan3940 于 2011-5-9 11:31 编辑 ]
回复
45楼
出线端无避雷器
回复
46楼
申明一点,我厂柜子在出厂前均做过耐压试验
回复
47楼
这位兄弟说的太牵强了吧,如果是断路器的问题,那为啥断路器一次回路没有一点引响呢,尽是二次回路出问题。而且烧掉的不光是断路器上的二次,仪表室也少的面目全非。即便是二次回路出问题,这个在出厂试验的时候一眼就看得出来,会有这么严重吗,况且该柜是新的,根本还没正式投运,更谈不上老化的问题了。
回复
48楼
请问我的柜子在室内,仪表室门也会遭雷击吗,这个几率也太小了吧?
回复
49楼
家里面电视机还有可能遭雷击呢。
我看楼主急了,别拿着批判的眼光看网友们得评论,大家讨论时在帮你分析问题。
我最后说的,你二次有没有专门的二次接地装置?
要是没有,仪表室遭雷击,可能性增加很多!!
[
本帖最后由 dylan3940 于 2011-5-9 13:59 编辑 ]
回复
50楼
楼主,仪表室炸了,不是仪表门炸了。。。。。
回复
51楼
是电压传感器,不是互感器。。。
回复