某配电室一高压中置柜某晚雷电后,第二天现场人员发现有一台中置柜(10KV)烧掉。注:该中置柜下端负荷未投入。该柜带电显示器与智能操控装置集成。谢谢哪为高手帮俺分析一下事故原因!小弟拜求了!!!!
某配电室一高压中置柜某晚雷电后,第二天现场人员发现有一台中置柜(10KV)烧掉。注:该中置柜下端负荷未投入。
该柜带电显示器与智能操控装置集成。谢谢哪为高手帮俺分析一下事故原因!小弟拜求了!!!!
12楼
你是说B相传感的一次和二次直接接通了吗,那怎么从B相二次出来的线没事啊!能不能具体分析下?谢谢!!!
回复
13楼
先是打雷,然后过电压,恰好没有过电压保护装置,B相电压升高,过电压了。经传感器二次击传导,打穿一系列的东西。然后到达终点,断路器的控制面板。然后打穿它并引起着火,起火后顺着烧,一直烧到这个样子。
回复
14楼
没有明白,看看。
回复
15楼
过来学习下呀学习下
回复
16楼
虽然没有带负荷,但是不代表一定是一次回路电压过大导致的问题,也有可能是控制柜内部原本设计不合理,致使相间电路过与接近. 打雷时候往往能引起很多事故,我在的工厂就出现过一打雷设备就跳停的状况,雷雨天空气电阻降低也是很可能导致问题的.
回复
17楼
那仪表室上有一个金属铰链都烧都烧掉了,这个又是什么原因啊?
回复
18楼
还请大家都进来讨论讨论吧,我也好长长见识。
回复
19楼
“耳听为虚,眼见为实”,只是楼主的图片(上面几张)不太清楚。
看了几帖楼主的话,好象是“高压窜入二次回路”了,那样的话,不只是这个柜损坏,其他柜子也应有不同程度的损坏了?
“注:该中置柜下端负荷未投入”说明断路器是分断的,来电显示应装在出线(CT)上,应该是没高压的,为什么会有“高压窜入”?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-5 12:10 编辑 ]
回复
20楼
真吓人呢,要小心啊
回复
21楼
同意以上意见!!!
回复