水流指示器是否要做试水
zhanruli
zhanruli Lv.2
2006年04月24日 10:19:15
只看楼主

请教水流指示器是否要做试水

请教水流指示器是否要做试水
免费打赏
saerka_rock
2006年04月25日 10:32:53
12楼
哦,看到了,这个应该如 nick_wujq所言,是泄水阀。
回复
zhanruli
2006年04月25日 13:19:42
13楼
为什么我以前做的图纸审查时都没有要求要另外加泄水阀的?
回复
nick_wujq
2006年04月25日 13:27:47
14楼
以前很多设计人员都是用试水阀来代替泄 水阀,现在很多审图公司都要求另外加泄 水阀,因为试水阀采用DN25的,泄水能力不足,检修时排干管网的积水需要更多的时间。
回复
haigangwang
2006年04月25日 15:47:12
15楼
水流指示器后的阀们为泄水阀(详见验收规范)
喷淋管网坡向泄水阀,末端试水装置的作用是调试湿式报警阀及水流指示器之用,无泄水能力
回复
saerka_rock
2006年04月25日 17:55:35
16楼

我觉得泄水能力也是有的,只不过管道布置情况有差异,有时候管道不能坡向试水阀而已
回复
fight6666
2007年08月27日 09:34:13
17楼
水流指示器后的阀们为泄水阀(详见验收规范)

我在 验收规范 里找了怎么没有找到啊?
可以具体指一下吗?
回复

相关推荐

APP内打开