12楼
哦,看到了,这个应该如 nick_wujq所言,是泄水阀。
回复
13楼
为什么我以前做的图纸审查时都没有要求要另外加泄水阀的?
回复
14楼
以前很多设计人员都是用试水阀来代替泄 水阀,现在很多审图公司都要求另外加泄 水阀,因为试水阀采用DN25的,泄水能力不足,检修时排干管网的积水需要更多的时间。
回复
15楼
水流指示器后的阀们为泄水阀(详见验收规范)
喷淋管网坡向泄水阀,末端试水装置的作用是调试湿式报警阀及水流指示器之用,无泄水能力
回复
16楼
我觉得泄水能力也是有的,只不过管道布置情况有差异,有时候管道不能坡向试水阀而已
回复
17楼
水流指示器后的阀们为泄水阀(详见验收规范)
我在 验收规范 里找了怎么没有找到啊?
可以具体指一下吗?
回复