水流指示器是否要做试水
zhanruli
zhanruli Lv.2
2006年04月24日 10:19:15
只看楼主

请教水流指示器是否要做试水

请教水流指示器是否要做试水
免费打赏
saerka_rock
2006年04月24日 11:43:07
2楼
请问楼主,何谓水流指示器的试水?????????
回复
zhanruli
2006年04月24日 13:24:32
3楼
我也是因为弄不太清楚才向高手请教,水流指示器后面为什么要加一阀门,是试水用还是泻水?
回复
nick_wujq
2006年04月24日 13:36:37
4楼
是《喷规》4.2.9第三条所要求的泄水阀。
回复
zhanruli
2006年04月24日 14:48:20
5楼
末端试水阀是否可以兼做泻水阀?

回复
lyc8250
2006年04月24日 15:48:04
6楼
感觉是多设计了...不应该有的..
回复
詹小楠
2006年04月24日 16:54:45
7楼
应该设计泄水的
不能用末端试水代替,坡度不一样的
图纸审查的时候
让我特意加上去的
回复
tfu2006
2006年04月24日 16:59:09
8楼
水流指示器要6个月清洗一次,前面就的要阀,
在火灾时要保证其一定开,所以是信号阀。
我也菜鸟
回复
nick_wujq
2006年04月24日 17:05:36
9楼
后面的试水阀如果用DN25的,管径小排水能力不够啊
回复
saerka_rock
2006年04月24日 17:45:32
10楼
楼主,水流指示器后面还是前面啊有阀门啊?如果是前面那应该是信号蝶阀
回复
zhanruli
2006年04月25日 09:23:38
11楼
系统图里不是表示很清楚了吗?水流指示器前加了信号阀了,后面还有一普通阀门,接一DN50的排水管呀
回复

相关推荐