2楼
请问楼主,何谓水流指示器的试水?????????
回复
3楼
我也是因为弄不太清楚才向高手请教,水流指示器后面为什么要加一阀门,是试水用还是泻水?
回复
4楼
是《喷规》4.2.9第三条所要求的泄水阀。
回复
5楼
末端试水阀是否可以兼做泻水阀?
回复
6楼
感觉是多设计了...不应该有的..
回复
7楼
应该设计泄水的
不能用末端试水代替,坡度不一样的
图纸审查的时候
让我特意加上去的
回复
8楼
水流指示器要6个月清洗一次,前面就的要阀,
在火灾时要保证其一定开,所以是信号阀。
我也菜鸟
回复
9楼
后面的试水阀如果用DN25的,管径小排水能力不够啊
回复
10楼
楼主,水流指示器后面还是前面啊有阀门啊?如果是前面那应该是信号蝶阀
回复
11楼
系统图里不是表示很清楚了吗?水流指示器前加了信号阀了,后面还有一普通阀门,接一DN50的排水管呀
回复