小区排水走地下车库内顶部?
ygs0912
ygs0912 Lv.3
2011年04月25日 16:51:09
只看楼主

我们的小区就要进行设计了,关于小区室外排水的问题产生了争论。一方认为应该走地下车库里,沿顶部布置。另一方认为不能走地于车库里,应该在地下车库的上面布置。支持第一种观点的人认为,如果排水走车库上部,将大大降低车库标高,增加土方回填量。我支持第二个意见。原因1、排水管道不同于其它管道,需要很大的坡度,地下车库空间有限;2、地下车库设有消防、给水、通风、电力等管道,如若再加上排水,所有以上管道都要为它让路,将大大增加敷设难度;3、将给后期维护带来极大不便;4、本人没有见过此先例。

chinaaqua001
2011年04月25日 17:28:58
2楼
若在车库里维护什么的确实很麻烦,排水点在哪?
回复
貌似很忙
2011年04月26日 11:10:49
3楼
走车库顶板下有很大的安全隐患,如果管子爆裂,雨水岂不是进入了车库,会给以后的物业和业主带来很大的损失,得不偿失。建议还是应该在地下车库的上面布置,考虑板上覆土加厚,找个坡度,排出去,水专业也省事啦。
回复
青云飞
2011年04月26日 12:44:34
4楼
不能在车库内,隐患太大,十分不安全
回复
慈悲
2011年04月26日 13:47:31
5楼
具体问题具体分析,楼主说的问题太笼统,一刀切不太好吧。
回复
liyibing2006
2011年04月26日 13:47:43
6楼
我也碰到过这种情况,一般情况下雨污水应该在所有建筑外部(包括地下室),但有时建筑的方案将地下室放在了路地下!我不知道这样可行否。这样导致两栋建筑距离非常近,根本放不下管线,这是你要向建筑提条件,缩小地下室空间,但切记不可将管线室外总管线排在地下室顶板。特别是南方地区,夏季雨季,基本没有一条雨水管的密闭性是过关的(听说青岛的下水道异常牛逼,可以开汽车,德国人做的“孽”)。如果你不想车库成为水帘洞的话,还是挖深地下室吧。
回复
ygs0912
2011年04月26日 15:49:56
7楼
情况基本说清了,就是选择的问题
回复
jianyh
2011年04月26日 16:40:59
8楼
如果是小区雨水管,走地下, 不合适,,你算一下管径,最小的400 500吧,用什么管材不漏 还能保持钢度 这大的管与层高的系统如何处理? 还有如何设检查井,,地库上面道路的雨水口如何接进这个管?
我们做法是,走覆土 但覆土与结构有很大关系,为了经济,做明沟 (带盖板)
回复
kenppy
2011年04月27日 12:02:21
9楼
关于小区车库排水问题,我有方案资料可以下载参考
回复
zy571022
2011年04月27日 12:03:57
10楼
排水管道的口径是根据排水量确定的,而排水量的确定是依据住户、供水量综合确定的,应具体分析,而不能笼统讲排水管口径,何况就是一种口径排水管也有多种管材可选择,符合标准的管材,安全性是没有问题的。不能偏面强调某一方面而偏低其他方面,这样不公平。
回复
hpf2295
2011年04月27日 12:40:05
11楼
若没有人防,肯定走地下室,只有是可以减少覆土厚度,甚至不用覆土
覆土大,如果层高也稍大一些,结构麻烦配筋会相当大。
而地下室走排水管本来就很正常的
回复

相关推荐