住宅地下车库各防火分区照明电源引接疑惑
xiaowaje
xiaowaje Lv.2
2011年04月19日 10:26:01
来自于照明工程
只看楼主

对于住宅地下车库各防火分区照明配电,我有疑惑,设计规范上说照明与动力宜分开配电;同时也规定“应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。“请大家帮分析一下以下做法有什么优劣。

对于住宅地下车库各防火分区照明配电,我有疑惑,设计规范上说照明与动力宜分开配电;同时也规定“应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。“
请大家帮分析一下以下做法有什么优劣。

配电箱.jpg


照明箱.jpg

免费打赏
xiaowaje
2011年04月21日 13:55:49
12楼

请问主题是什么?能否给我个链接?谢谢
回复
辅导王
2011年04月21日 14:19:14
13楼
看了没感觉啊
回复
hyibo1981
2011年04月21日 15:52:55
14楼
这样设计是可以的,都是消防负荷。照明与动力宜分开配电,规范是要求“宜”,但现在照明负荷小,合并一起供电也是可以的。严格来说的话,低压柜这级进线就是分开了吗?我N个项目这么设计,审图通过。
回复
niswewei
2011年04月22日 21:16:48
15楼
学习了
回复
yuanzhonghq
2011年04月23日 23:48:41
16楼
非常谢谢上传的人,我正好需要这方面知识的内容啊!先认真看后评论!
回复
s45678900
2011年04月24日 09:17:27
17楼
过来学习的
回复
y.o.n
2011年04月24日 09:32:27
18楼
有没有人做过备用照明不用双电源末端切换,用应急灯的?
回复
wangyuhua917
2011年04月24日 10:43:26
19楼
回复
linxin406
2011年04月24日 18:19:35
20楼
学习了。。。。。。。。
回复
xiaowaje
2011年04月24日 21:25:56
21楼

嗯,是的。我也是顾虑这两个问题。不过一个地下室若干个防火分区,每个分区又分开应急和普通两套照明系统,画图的时间比较麻烦。