请教:地下车库内普通和消防动力线路能不能和进单体楼的进线合用桥架
一起来吧
2011年04月12日 09:28:53
只看楼主

请教个问题,就是地下车库内普通和消防动力线路能不能和进单体楼的进线合用一个桥架[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:25 编辑 ]

请教个问题,就是地下车库内普通和消防动力线路能不能和进单体楼的进线合用一个桥架

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:25 编辑 ]
免费打赏
snailw
2011年04月12日 10:29:02
2楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97
9.0.2 消防用电设备的两个电源或两个回路应在最末一级配电箱处自动切换。消防用电的配电线路,必须与其他动力、照明等配电线路分开设置。
回复
米克
2011年04月12日 13:56:53
3楼
可以共用线槽。中间加隔板。
回复
zoucuihua84
2011年04月13日 08:43:41
4楼
对,可以共用线槽。中间加防火隔板。
回复
rmrmrm
2011年04月13日 09:21:12
5楼
如果共用,不仅要加隔板,还要外刷防火涂料,满足消防要求
回复
无影
2011年04月13日 18:41:33
6楼
原则上不要将普通电缆和消防电缆走在同一个桥架内,如果一定要一起走,就加隔板,并做防火措施。另外,进线和出线电缆共桥架应该没问题。
回复