地下车库要按照人防的标准划分防火分区?
lu.chy
lu.chy Lv.2
2006年04月17日 21:40:42
只看楼主

今天去和甲方一起去报消防,拟建建筑为某地上16层地下一层车库的住宅楼,消防办的提出: 1、地下车库防火分区,要按照人防的标准划分防火分区,每1千平米一个分区。2、要求每个防火分区均设报警阀组和流量指示器;我们原来是按喷头数设的(不超800个),即一个报警阀组有管俩分区的情况。诸位高手认为该如何做.

今天去和甲方一起去报消防,拟建建筑为某地上16层地下一层车库的住宅楼,消防办的提出:
1、地下车库防火分区,要按照人防的标准划分防火分区,每1千平米一个分区。
2、要求每个防火分区均设报警阀组和流量指示器;我们原来是按喷头数设的(不超800个),即一个报警阀组有管俩分区的情况。

诸位高手认为该如何做.

免费打赏
xshrimp
2006年04月17日 23:16:20
2楼
要求每个防火分区均设报警阀组和流量指示器???

每个防火分区都要设置报警阀?规范哪一条规定的??
回复
nick_wujq
2006年04月18日 12:35:09
3楼

《喷规》6.3.1
回复
猪仙
2006年04月18日 12:45:29
4楼
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
6.3.2 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。
6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
这是讲得水流指示器。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lu.chy
2006年04月24日 15:21:39
5楼
多谢诸位!
那地下车库防火分区,是否一定要按照人防的标准划分防火分区,每1千平米一个分区?
回复

相关推荐