我在山东,前几天有个地下停车场,我做的湿式自喷系统。但是审图公司的说应该用预作用系统,防止冬天水管冻裂。请问:大家一般都怎么做的?
我在山东,前几天有个地下停车场,我做的湿式自喷系统。但是审图公司的说应该用预作用系统,防止冬天水管冻裂。请问:大家一般都怎么做的?
2楼
根据通风专业的规范,车库冬季的设计温度为零上5度,不会冻的.
我们的做法是:车库采用湿式系统,入口车道处采用预作用系统.
回复
3楼
谢谢楼上的回答!
回复
4楼
一般做干式,只是换一个干式阀门,造价差不多和湿式。汽车又不怕误喷,上什么预作用,好好看预作用的设置场合
回复
5楼
我在山东,前几天有个地下停车场,我做的湿式自喷系统。但是审图公司的说应该用预作用系统,防止冬天水管冻裂。请问:大家一般都怎么做的?
大哥啊,我也在山东,现在也遇到相同的情况,你现在是怎么解决的?山东现在审查图纸好象严格了啊。
回复