现在要做一台500KVA的箱变,在低压主进柜内是不是一定要装避雷器呢?请各位高手指点
现在要做一台500KVA的箱变,在低压主进柜内是不是一定要装避雷器呢?请各位高手指点
2楼
要装低压避雷器!
一来防止操作过电压,二来防止雷电引起的感应过电压!
回复
3楼
同意楼上观点!
回复
4楼
高压侧也要装的,防止雷击变压器呀!!
回复
5楼
避雷器价钱并不高,最好别省这点钱.
回复
6楼
在10KV和低压400V配电系统中在哪些部位是一定要装避雷器的啊?
有没有相关的标准和要求啊.各位提供一下让小弟学习学习啊!
回复
7楼
期待中...学习中...
回复
8楼
电容器柜也要装啊,兄弟现在也在做10/0.4的箱变,finaday@163.com,有空可以交流一下,哈哈
回复
9楼
是啊!!不过我们公司就只在高压侧装了。
回复
10楼
是的,我所作的合同中都装的了,以防止雷地变压器
回复
11楼
4.12 避雷器
4.12.1 下列地点一般宜装设避雷器:
A、架空导线与电缆的结合部应装设避雷器,当电缆线路超过50米时,电缆线路两端均应装设避雷器。
B、对于多雷击地区,绝缘导线每隔一定距离(约300m左右)宜装设一组避雷器,安装位置可结合柱上配电变压器、耐张杆、终端杆或分枝杆塔。试点使用绝缘导线间隙型雷电释放装置。
C、配电线路正常运行方式下的开断点两侧应装设避雷器。
D、 所有配电变压器的高压侧应装设避雷器,郊区配电变压器的低压侧应装设避雷器。
4.12.2应选择密封结构良好的硅橡胶氧化锌避雷器,推广使用脱落式避雷器。
5.7.1、变电所10kV线路出口、10kV配电变压器高低压侧、10kV电缆应装设密封结构良好的硅橡胶氧化锌避雷器。
5.7.2、电缆线路、架空线路防雷参见4.12.1。
以上内容出自《江苏省0.4kV~220kV电网建设技术导则》,仅供参考,版权所有!
回复