消火栓箱门的问题!
2001gps
2001gps Lv.2
2006年04月12日 17:52:52
只看楼主

各位,问一下啊,今天去施工现场看了一下消火栓的门现在由于立管的问题开不了90度了,大约只能开到70度左右,不知道验收能不能通过啊,这方面在那里有什么规范规定吗

各位,问一下啊,今天去施工现场看了一下
消火栓的门现在由于立管的问题开不了90度了,大约只能开到70度左右,不知道验收能不能通过啊,这方面在那里有什么规范规定吗
免费打赏
小小法师
2006年04月12日 18:24:55
2楼
这个立管放置位置有点问题,具体要看实际情况了,通常做法是立管和消火栓箱并排,不会出现楼主说的这种情况啊。好像规范没有具体规定。
回复
siceman
2006年04月12日 18:58:07
3楼
有呀,严格来说是有问题的!《消火栓箱》GB 14561- 2003

5. 13 箱门
5. 13. 1 栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。
5. 13.2 设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。
5. 13.3 箱门的开启角度不得小于160度。
5. 13.4 箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50 N。
回复