碰到一个问题;桩长40米左右,配桩3节。图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。施工招标是按照静压管桩。静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.试桩后设计建议最后一节桩锤击。代价认为更换费用过高。附:勘察资料:6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1的底部还有1米多就无法进入,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。

碰到一个问题;
桩长40米左右,配桩3节。
图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。
施工招标是按照静压管桩。
静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.
试桩后设计建议最后一节桩锤击。
代价认为更换费用过高。

附:勘察资料:6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1的底部还有1米多就无法进入,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。
2.Z56号孔附近试桩,桩端距离6-2a层1.0米左右时,压桩力达到1500KN.设计单桩承载力930KN.当继续送桩时,压桩力降低到300KN。附近行政楼也出现类似情况,6小时后压时,承载力降低。 根据上述情况,设计要求继续试桩,对比判断。

我想问一下 1锤击和静压的差价 2差价是否小于静压后截桩接桩的费用 3.编制施工招标预算的时候是否要考虑锤击费用?4.勘察是否应该修改报告。4是否提早做静荷载试验?




3.31补充:
多谢各位耐心解释
1.首先解释一下“先静压后锤击”,其实锤击桩的前面一节是静压可以沉桩。新型桩架是两用的,到最后难进入的时候开始锤击。
2.价差: 锤击到标高,那么桩不用截,灌芯深度500,连接承台的钢筋焊在桩头端板上。 如果静压不到标高,要截桩,然后灌芯深度是1000,钢筋进入管桩1000,伸出桩头La。 那么显然后者处理要更多费用。 但是锤击一米比静压一米贵2元。所以有个价格比较问题。当然结构设计的人员往往不熟悉造价,只能计算材料成本,其他取费不熟悉。 另外在实际施工过程中,截桩头是不需要人工费用的,截掉的桩头送给工人就可以了。如果截桩的长度较长,那么有时候甚至工人还要返回钱,因为截掉部分里面钢筋较长,也是可以回收的。这里又涉及一个施工现场经验的问题。 还有一个招标过程中,业主是否确认给桩头处理费用,如果确认,那么施工单位截桩还能从甲方处获得补贴。
3.目前的情况是,请勘察单位补勘。




最新情况
勘察补勘后,坚持原来数据。
第一个楼做静载, 三个桩,两个通过,一个桩承载力特征值静载是950,实际加载到750kN,沉降量已经超了。差距很大。 请教各位 如何处理?第二,第三个楼的静载还没有开始做。


[ 本帖最后由 lnm1115 于 2011-4-28 15:23 编辑 ]
免费打赏
huncivil
2011年03月31日 17:43:27
12楼
谢谢楼上,学习很多阿
回复
tjhe1026
2011年03月31日 18:53:13
13楼
建议很好!只是有些案例的背景不清楚,不全,很难给出准确的结论。在网友的讨论中,我们一样可以学习到许多知识。
回复
孙少平
2011年03月31日 20:00:37
14楼
路过学习下。学了
回复
lnm1115
2011年03月31日 20:27:00
15楼
多谢各位耐心解释
[ 本帖最后由 lnm1115 于 2011-3-31 20:38 编辑 ]
回复
youluoyang
2011年03月31日 21:45:47
16楼
说的很好,将一些设计人员不熟知的东西说出来了
回复
guojianbo-2007
2011年04月01日 07:12:55
17楼
静压和锤击一般是由环境决定,如果环境允许,一般都选择锤击
静压桩一般中途不允许中断那么长的时间
回复
zupid
2011年04月01日 10:21:23
18楼
第一次听说可以静压、锤击同时在一根桩上施工,另也没见过那种两用桩架,有相关图片的还望贴出来,以供学习。关于锤击一般比静压便宜,好像按定额算,500直径一米便宜约50元所以我就觉得奇怪,为什么楼主的锤击还要贵过静压?另,如果认为锤击才可以满足承载力要求,为何不全部锤击?
回复
songjingli163
2011年04月01日 11:39:37
19楼
我觉得,施工应该不是问题,主要是:成本!
回复
w.h.jwh
2011年04月01日 13:54:44
20楼
建议补勘,其他就不说了,这是特殊情况,需要经验丰富的人才能分析原因。
回复
wdxu2004
2011年04月01日 14:11:46
21楼
不知道具体地质情况是怎么样的,柱子下荷载有多大,如果压管桩40米才只有930kN的承载力特征值,那这个基础类型值得斟酌了,这么长,承载力这么低,是否是因为上部土层淤泥较厚?如果是这样的话,做这么深的管桩基础是不合适的,根据荷载情况,可以考虑其他基础形式,荷载大,可以采用钻孔灌注桩加后注浆,如果荷载小,可以采用复合地基,